1.馬達線圈安裝時有跳槽 要如何計算??
2.例如5馬力的馬達,線要用多大低(如何算)、電壓多大、如要改變電壓又要如何、那用多種電壓(220V/380V/440V)呢??

2005-11-11 14:54:44 · 1 個解答 · 發問者 精靈 2 in 科學 工程學

我要知道的是線圈的線徑 還有我裝入馬達時 線圈中間要跳幾槽(算式)

2005-11-13 10:42:17 · update #1

1 個解答

1.馬達分很多種有直流馬達交流馬達
直流馬達的繞法有波繞、疊繞、蛙腿繞
除了跟繞法有關之外,極數也有關、重繞數也有關
你要繞短極距或長極距,繞法也不同,所以首先你要確定你的馬達
種類,有幾極、想要用什麼繞法。
2.常用的馬達有分單相與3相馬達,
單相馬達:
5馬力=5*746=3730W
P=V*I → I=P/V
220V: I=3730/220=16.9A 5.5mm平方導線
380V: I=3730/380= 9.8A 3.5mm平方導線
440V: I=3730/440=8.47A 3.5mm平方導線

三相馬達:
P=√3 V*I → I=P/(√3V)
220V: I=3730/(√3*220)=9.76A 3.5mm平方導線
380V: I=3730/(√3*380)= 5.6A 3.5mm平方導線
440V: I=3730/(√3*440)=4.89A 3.5mm平方導線

以上計算不含功率因數的部份,如果功率因數低,電流會增加
單相馬達:
P=V*I*cosθ → I=P/(V*cosθ)
三相馬達:
P=√3 V*I*cosθ → I=P/(√3 V cosθ)