請問大家我有一個馬達抽水機,馬達 3HP ,單相 220V
如何計算所需的(無熔絲開關)(電磁接觸器)(積熱電驛)(電線)....等安培數
請大家注意一下,我要的是<<<<<如何計算>>>>>出所需的安培數????

2005-10-21 20:39:12 · 6 個解答 · 發問者 ? 2 in 科學 工程學

6 個解答

如何計算: 這就要翻出電工法規了~要依法行事

一.(電線)

根據屋內線路裝置規則152條第一項:
電動機負載電流應以銘牌上之額定電流為準
1HP=0.746W
3HP=2.238W
P=VICOSθ.η(假設理想狀態COSθ.η=1)(為了方便回答)
2238=220I
I=10.17A
所以3HP這裡先假設10.17A所以
根據屋內線路裝置規則157條第一項:
分路導線之安培容量不可小於電動機額定電流的1.25倍
10.17A*1.25=12.71A
導線用1.6mm(不管用電纜線,或是配管都行)

二.(無熔絲開關)

根據屋內線路裝置規則159條第一項:
電動機分路過電流保護選用通常不超過2.5倍(1.5~2.5)
10.17A電動機用20A即可

三.(電磁接觸器)

根據屋內線路裝置規則155條第七項:
不可小於電動機額定電流的115%
10.17A*1.15=11.69(可用12A)

四.(積熱電驛)

根據屋內線路裝置規則160條第一項:
選用125%~140%
10.17A*1.25=12.7A


總結:
如何計算~要依法行事
如何選用設備~要依法行事


[ 補充意見 ] ㄅㄠˊ ( 初學者 5 級 ) 2005-10-22 21:56:44 發表
10.17A是沒有損失的狀態
沒看到馬達
只是根據你的題目去算的
P=VICOSθ.η(COSθ.η=1)
也就是效率η跟功率因數COSθ
未考慮的狀態
但是就算COSθ.η=0.8
也只有12.7A

[ 補充意見 ] ㄅㄠˊ ( 初學者 5 級 ) 2005-10-27 07:58:01
單相沒有1.732 ,不要被誤導了

[ 補充意見 ] ㄅㄠˊ ( 初學者 5 級 ) 2005-10-28 17:12:26 發表
問Q:(3hp*746w)/(220*1.732)=5.87
3hp*746w/220/1.732=5.87

答A:原始公式(三相)---再次強調3φ---
P=√(3)*v*i*cosθη
馬達的效率*功率因數cosθη
大多在(0.6~0.8)
所以幫你改一下
(3hp*746w)/(220*1.732*cosθη)
但是每個馬達不一樣
如果cosθη=0.6-- 9.7A
如果cosθη=0.7-- 8.3A
如果cosθη=0.8-- 7.3A
如果cosθη=1---- 5.87A

[ 補充意見 ] ㄅㄠˊ ( 初學者 5 級 ) 2005-10-28 17:18:00 發表
註解cosθη=1,是不可能的,指示為了方便回答


你的題目是要如何計算
沒給條件,
所以我設cosθη=1
為了方便回答
但是在三強調,
cosθη=1是不可能的
需要看馬達的銘牌
但是可以在施工前,假設最壞的狀況
這就是-- 效率*功率因數cosθη
大多在(0.6~0.8)
的由來




如果需要更精確的計算
請給條件

2005-10-22 21:56:44 補充:
10.17A是沒有損失的狀態
沒看到馬達
只是根據你的題目去算的
P=VICOSθ.η(COSθ.η=1)
也就是效率η跟功率因數COSθ
未考慮的狀態


但是就算COSθ.η=0.8
也只有12.7A


如果需要更精確的計算
請給條件

2005-10-23 03:33:04 補充:
Q:條件為何???
A:那就是你那顆馬達上面所標示的規格,也就是那顆馬達的銘牌,裡面清楚記載功率因數,效率,額定電流....等等


Q:我也無法證實那個才正確????
A:如果你都無法判斷結果
那請你去水電行問問
千萬別用投票來選答案
都是亂投的

2005-10-26 18:12:50 補充:
終於有個會算的人出現
1.732是三相馬達的計算常數,單相沒有
而且三相的1.732是要用除的也就是說三相馬達3HP大約只有9A

2005-10-27 07:58:01 補充:
單相沒有1.732 ,不要被誤導了

2005-10-28 17:12:26 補充:
Q:(3hp*746w)/(220*1.732)=5.87
3hp*746w/220/1.732=5.87

A:原始公式(三相)---再次強調3φ---
P=√(3)*v*i*cosθη
馬達的效率*功率因數cosθη
大多在(0.6~0.8)
所以幫你改一下
(3hp*746w)/(220*1.732*cosθη)
但是每個馬達不一樣
如果cosθη=0.6-- 9.7A
如果cosθη=0.7-- 8.3A
如果cosθη=0.8-- 7.3A
如果cosθη=1---- 5.87A

2005-10-28 17:18:00 補充:
註解cosθη=1,是不可能的,指示為了方便回答


你的題目是要如何計算
沒給條件,
所以我設cosθη=1
為了方便回答
但是在三強調,
cosθη=1是不可能的
需要看馬達的銘牌
但是可以在施工前,假設最壞的狀況
這就是-- 效率*功率因數cosθη
大多在(0.6~0.8)
的由來

2005-10-21 21:40:54 · answer #1 · answered by Anonymous · 2 0

10.17A是三相電源的,而17.3A是單相220V的電壓源。如果根據安全電流表來看,其顯示的滿載電流是22A。

2005-10-25 19:27:56 · answer #2 · answered by Anonymous · 0 0

以220V/1HP的單相馬達為電流約為6A左右。3馬力的馬達=3×6=18A。也就是說,滿載電流為18A。一般來說,無溶絲開關工程上抓馬達滿載電流的1.5~1.7倍。也就是說,18A×1.5倍=27A但實際使用上,並沒有27A的NFB(無溶絲開關)所以再抓高一級,也就是使用30A的NFB。電磁接觸器工程上估算抓滿載電流的1.2倍。也就是馬達滿載電流18A×1.2倍=21.6A以接觸器的選擇,士林的接觸器為SP-21,也就是滿載電流21A。我們不能選擇,因為電流會讓接觸器接點提早掛點。所以得選擇SP-30,也就是滿載電流為30A的接觸器,為安全使用範圍。SP-30的規格為3φ220V10HP馬達的專用規格,也就是說,可以選擇10HP的電磁開關(電磁接觸器、積熱電繹)所以單相馬達也可以採用此規格。但電流設定約為20~25A左右。導線的選擇:因滿載電流為18A,可使用5.5平方以上的電源線。最佳的選擇是8平方(預防啟動電流壓降)。1.6mm單線=15A2.0mm單線=20A3.5平方=20A5.5平方=30A8平方=40A14平方=50A22平方=75A

2005-10-24 00:43:08 補充:
開版大大,
這答案的確不能用票選的,因為落差真的蠻大的。
因為不知道版大您的使用環境,抽水機的揚程水量等等,都會影響到這些相關保護設備的選擇。
建議還是請水電工程或技師等等的專家,水電行不一定能解決開版大您的問題。

2005-10-26 14:50:32 補充:
使用的是單相電源,
單相電源並沒有1.732的常數吧?
單相馬達計算,瓦特(馬力)÷馬達效率η=電源消耗功率。
所以,並沒有出現1.732的常數。
有1.732是三相馬達的計算常數。

2005-10-28 13:12:53 補充:
因為三相馬達有120°的相角差,所以必須得乘上1.732的計算常數。
但是單相馬達很單純的電源供應,並沒有相位關係,所以如果單相馬達W計算會出現1.732,那麼所計算的馬達就不是單相馬達應該要有的結果。

2005-10-28 13:24:38 補充:
依照版大您計算方式,似乎是合理,
但假若說是380V3φ3W的馬達,所計算出的結果就差蠻多的囉。

2005-10-28 23:41:49 補充:
如果說沒有標示的話,那麼就請將所保護的範圍抓的稍微嚴格一點,比如運轉是18A,您選則20A,萬一將來因為啟動電流過大而時常跳脫,再更換大一級的開關。
但是電磁開關可就不能這樣選擇囉,如果已經事先知道馬達是多大的了,詢問一下材料行,他們會幫您做最佳選擇的。
而答案的選擇,我則建議版大選則 ㄅㄠˊ的答案內容。
因為他有列出法規與選擇方式,而內容相當正確,值得參考。
但單相馬達出現1.732的數字,那麼根本就是錯誤的。

2005-10-23 16:50:23 · answer #3 · answered by Anonymous · 0 0

為何樓上,與樓下,所算出(單相 220 V 馬達)的電流,相差那麼多 ???
樓上的是 10.17 A
樓下的是 17.3 A

2005-10-22 22:29:41 補充:
我不知你所提的條件為何???
況且樓上與樓下的答案我也無法證實那個才正確????

2005-10-26 21:56:36 補充:
[雹]你好?你所謂的(乘或除)多是一樣的,只是算法不一樣而已...
(3hp*746w)/(220*1.732)=5.87..
3hp*746w/220/1.732=5.87..
供你參考???
還有樓上的[Chung][弟Y]都同意1.732的常數..
而你和籃綾又是持不同的看法..
希望大家繼續提供意見,讓我有一個正確的答案.謝謝大家....

2005-10-28 19:34:27 補充:
再次謝謝[雹]和[籃凌]熱心提供意見???
因為沒有馬達的銘牌,只知道馬達是單相220V,3HP,所以無法提供標示
由於一直是倆位熱心提供意見,到最後
我也不知要選[雹]或[籃凌]請提供意見???

2005-10-29 00:25:40 補充:
[藍凌]謝謝你了,你也太客氣了
而你既然這麼建議我就照你的意思作了?
再次感謝你和[雹]這幾天來一直提供意見???謝謝啦

2005-10-22 15:23:12 · answer #4 · answered by ? 2 · 0 0

馬達抽水機,馬達 3HP ,單相 220V 首先要瞭解1HP馬達的功率.就是1HP=0.75KW=750W你是3HP馬達那就是 750W*3=2250W你要求的是A安培電功率P實用單位:I(電流)=P(功率)除/E(電壓)3HP三相電壓是 I?=2250W/220V=10A已知   感應式馬達效率不可能達到100% 只有80---90%而此它的電流值只有8--9A3HP單相電壓220V(根號3=1.732)是 I?=2250W/220V=10A*1.732=17.3A已知感應式馬達效率不可能達到100% 只有80---90%而此它的電流值只有13.8A--15.6A3HP單相電壓110V(根號3=1.732)是 I?=2250W/110V=20A*1.732=35.4A已知感應式馬達效率不可能達到100% 只有80---90%而此它的電流值只有28.3A--31.8A       以上的電流是有負載的電流安培值也是它的安全值如昭以上的公式你就知道如何用(無熔絲開關)(電磁接觸器)(積熱電驛)(電線)如有比較好的知識請來伊ㄇㄦ給我F4-ㄚ源上

2005-10-21 23:08:59 · answer #5 · answered by FU DIAN 7 · 0 0

HOO你好
乙公式來講F4-說的比較正確.因為你是單相的220V馬達當然要*乘1.732
因為它不是三相所以要乘1.732的常數值3HP單相電壓220V(根號3=1.732)值I=2250W/220V=10A*1.732=17.3A

2005-10-25 23:05:09 · answer #6 · answered by Anonymous · 0 2