English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
所有分類

三相220V10馬力馬達如何減少啟動電流
1.是否加裝電容器.怎麼接.電容器要多大
2.還是有其他的方法
3.因為我家的動力電向電力公司申請的電只有3相220V契約10馬若啟動電流超過安培數則需繳違約金
4.若把契約由10馬改為20馬雖可改進違約金之問題但要改很麻煩

2005-10-19 14:38:08 · 9 個解答 · 發問者 Anonymous in 科學 工程學

F4-ㄚ源--謝謝你.但裝變頻器.怕馬達重負載時啟動不了

2005-10-21 07:56:25 · update #1

9 個解答

電容器的話效果不大 可能沒辦法達成你的要求
如果你家馬達是超過六條引出線
你可以請人改成 Y 啟動Δ運轉
或是九條 十二條引出線 可該裝成雙壓啟動 或 Y 啟動Δ運轉 也做得到
但是此法如果馬達滿載啟動有可能會啟動失敗 因為降壓 轉矩會平方比下降
但是如果是只有三條線引出線 沒辦法改接成Y 啟動Δ運轉
除非你換ㄧ顆馬達 有六條的
不然你要用啟動電抗器 或是自耦變壓器(這樣還是屬於降壓法)
或是乾脆高級一點 改成用變頻器 還可以控速跟有最低的啟動電流
電流小 轉矩夠 即使用變頻器滿載啟動也沒問題 但是最貴

2005-10-22 10:57:47 補充:
用變頻噐啟動電流才是最小的
轉矩又最大 請放心
不過用變頻器馬達會發熱量增加
不要開低速 應該還能用

2005-10-19 15:28:59 · answer #1 · answered by ? 6 · 0 0

注意喔並非一般馬達加變頻器就好,就像樓上說的馬達容易過熱,減低壽命,變頻有專用馬達匹配才正確,否則減少啟動電流相對也減少使用壽命

2016-05-29 05:42:15 · answer #2 · answered by fu 2 · 0 0

如果只餵了考慮馬達的啟動電流的話,可以用降壓啟動或是Y-Delta啟動方式來達到目的,其種以後者最為方便經濟
變頻器當然也可以達到目的,但是要考慮到是否要變速,如果不用的話就不需花如此成本去加裝.
另外,變頻器會產生高諧波,會影響到電子設備,請要先考慮環境的問題再決定,但是加裝變頻器是最方便的

2006-04-08 04:58:01 · answer #3 · answered by Amos 1 · 0 0

以3相220V10HP來說,不知道您的10馬力是帶動什麼東西。10HP,大約規格是220V3φ30A22.5KW左右。啟動電流假設以6倍計算,相當於是180A的啟動電流。加裝電容,只是減少馬達啟動時的壓降補償而已,並沒有辦法將啟動電流降低。只是檢少馬達啟動時對於線電壓的壓降而已。應付這麼大的啟動電流,除將馬達從△改為Y接外,另外是加裝變頻器。加裝變頻器後您不必擔心啟動不了唷。加裝變頻器後,您可以要求安裝的廠商對於您的設備環境做最好的設定。加裝變頻器後不是啟動不了,關鍵是變頻器的參數設定是否適當,這尤其重要。變頻器的安裝,每馬力大約3000元左右。所以10馬力大約三萬元左右。電力公司不是依據啟動電流收費的唷,而是依據總用電的KW數最高時以累計的方式計算,假設是契約容量是500KW,今天假設馬達啟動時功率因數很低,假設啟動時功率因數是0.35。0.35,幾乎可以是視作虛功率消耗,沒有實功的KW產生。啟動時,KW數又能增加多少?所以,根本問題不是出在於馬達的啟動,而是在馬達啟動完之後,假若有其他設備一起運轉,或根本契約容量就定的不夠,所以才被超約罰款。您可以裝個電壓、電流、cosθ、KW表,監視用電的情況,並做週期性紀錄。當然,您也可以參考台電的電表做紀錄。台電電表,表數字所代表內容:01:現在日期02:現在時間03:???04:???05:???06:最高需量發生日期07:最高需量發生時間08:電表倍數09:總用電累積度數10:尖峰用電累積度數11:尖峰用電需量(與電表倍數相乘)12:上月累計需量度數13:本月累計需量度數18:離峰用電度數19:離峰用電需量(與電表倍數相乘)20:上月累計需量度數21:本月累計需量度數22:週六半尖峰用電累積度數23:用電需量(與電表倍數相乘)24:上月累計需量度數※很抱歉,03、04、05的代表意義我忘記了,我再查一下。

2005-10-23 20:19:00 · answer #4 · answered by Anonymous · 0 0

電容器斷電後須待放電時間,快速復電會像kolorwell先生說的一樣。
建議減輕負載再啟動

2005-10-21 19:16:45 · answer #5 · answered by Anonymous · 0 0

以上的達人多可以參考:我建議你為了減少三相220V10馬力馬達的啟動電流(A)是否可以裝變頻器.它的啟動電流真的比較少.又可以省電.價格有不會很貴.更不會超過你的契約10馬..又不必裝Y-△.的電磁開關可以的加15hp或是加裝電組在向量變頻器又可以省電30%F4-ㄚ源補充說明

2005-10-22 01:18:15 補充:
可以的加15hp或是加裝電組在變頻

2005-10-21 06:55:51 · answer #6 · answered by FU DIAN 7 · 0 0

千萬不要加電容器,在瞬間停電及復電時會產生脈衝電流,反而會傷到電子設備

2005-10-20 12:19:31 · answer #7 · answered by Anonymous · 0 0

其實10HP一定要用Y_3角起動
電力公司申請的電3相220V契約10HP
馬達10HP
剛好不好吧兜申請一點吧

2005-10-19 15:31:27 · answer #8 · answered by 登翔 1 · 0 0

1.加裝電容器是為了降低功率因數的虛量表不超過(超過也會罰)! 不是降低馬力!
2.你可以請電機技術人員幫你改為Y 起動!
3.契約馬力約近十分鐘才會記錄! 光起動不會記錄!
4.如果你使用的馬力會超過還是改為20馬比較好!

2005-10-19 14:52:06 · answer #9 · answered by 蘭陽 6 · 0 0