通常把火災分成哪四類?
例:普通火災〈A類火災〉由木材、紙張、棉、布、塑膠等固體引起的火災。

2005-10-17 17:27:23 · 3 個解答 · 發問者 天野隼人 1 in 教育與參考 其他:教育

3 個解答

火災之分類
火災依燃燒物質之不同可區分為四大類:

類別 名稱 說明 備註
A類
火災 普通
火災 普通可燃物如木製品、紙纖維、
棉、布、合成只樹脂、橡膠、塑
膠等發生之火災。通常建築物之
火災即屬此類。 可以藉水或含水溶液的冷卻作用使
燃燒物溫度降低,以致達成滅火效
果。
B類
火災 油類
火災 可燃物液體如石油、或可燃性氣
體如乙烷氣、乙炔氣、或可燃性
油脂如塗料等發生之火災。 最有效的是以掩蓋法隔離氧氣,使
之窒熄。此外如移開可燃物或降低
溫度亦可以達到滅
火效果。
C類
火災 電氣
火災 涉及通電中之電氣設備,如電
器、變壓器、電線、配電盤等
引起之火災。 有時可用不導電的滅火劑控制火
勢,但如能截斷電源再視情況依A
或B類火災處理,較為妥當。
D類
火災 金屬
火災 活性金屬如鎂、鉀、鋰、鋯、
鈦等或其他禁水性物質燃燒引
起之火災。 這些物質燃燒時溫度甚高,只有分
別控制這些可燃金屬的特定滅火劑
能有效滅火。﹝通常均會標明專用
於何種金屬。﹞

二、滅火的基本方法

滅火的
基本原理 燃燒條件 方法名稱 滅火原理 滅火方法
可燃物 拆除法 搬離或除去可燃物。 將可燃物搬離火中或自燃燒的火焰中除去。
助燃物(氧﹞ 窒息法 除去助燃物。 排除、隔絕或者稀釋空氣中的氧氣
熱 能 冷卻法 滅少熱能。 使可燃物的溫度降低到燃點以下。
連鎖反應 抑制法 破壞連鎖反應。 加入能與游離基結合的物質,破壞或阻礙連鎖反應。

三、建築物火災燃燒成長過程

﹝一﹞成長期﹝Growth Development Period﹞
﹝二﹞燃燒期或旺盛期﹝Burning Period or Fully Devlopment Period﹞
﹝三﹞衰退期﹝Decay Period﹞

四、火災對人之危害作用
  火災可怕的主要乃是火災過程中材料燃燒產生的結果明顯脅到人員性命,無論是對火災燃燒系內及鄰接區域之人員,但其相對嚴重性依 每次火災狀況而定。火災對於人命安全之效應概分述如下:

﹝一﹞氧氣耗盡﹝Oxygen depletion﹞
  一般人類慣於在大氣之21%氧氣濃度下自在活動。當氧濃度低至17%,肌肉功能會減退,此為缺氧症﹝Anoxia﹞現象。在10~ 14%氧氣濃度時,人仍有意識,但顯現錯誤判斷力,且本身不察 覺。在6~8%氧氣濃度時,呼吸停止,將在6~8分鐘內發生窒息 ﹝Asphyxiation﹞死亡。由火災引致之亢奮及活動量往往增加人體 對氧氣之需求,所以實際上在氧氣濃度尚高時,即可能已出現氧 氣不足症狀。一般人存活的氧氣濃度低限為10%,然而能否到達 些程度及多快到達,則依每次火災及燃燒系內不同位置而異,因 為此濃度受可燃物濃度、燃燒速度、燃燒系體積及透氣速率所影響。

﹝二﹞火焰﹝Flame﹞
  燒傷可能因火焰之直接接觸及熱輻射引起。由於火焰鮮少與燃 燒物質脫離,所以對鄰接區域內人員常產生直接威脅,這點與燃 燒氣體及煙不同。皮膚若維持在溫度66℃﹝150℉﹞以上或受到 輻射熱3W/cm2以上,僅須1秒即可造成燒傷,故火焰溫度及其輻 射熱可能導致立即或事後致命。

﹝三﹞熱﹝Heat﹞
  熱對於燃燒系內及鄰接區域之人員皆具危險性。姑不論任何氧 氣消耗或毒害性效應,由火焰產生之熱空氣及氣體,亦能引致燒 傷、熱虛脫、脫水及呼吸道閉塞﹝水腫﹞。生存極限之呼吸水平 溫度﹝Breathing level temperature﹞約為131℃﹝300℉﹞;但室內 氣溫高達140℃時仍能存活短暫時間。又呼吸水平高度Breathing level heigth﹞,從地板向上算起一般約為1.5公尺﹝5呎﹞以上之距 離,有時居室人員中兒童佔有顯著比例時,安全設計上則採用1.2 公尺﹝4呎﹞水平高。對於呼吸而言,超過66℃﹝150℉﹞之溫度 便難以忍受,此溫度領域可能會使消防人員救援及室內人員逃生遲緩。

﹝四﹞毒性氣體﹝Toxic gases﹞
  一般高分子材料之熱分解及燃燒生成物成分種類繁雜,有時多 達百種以上,然而對人體生理有具體毒性效應之氣體生成物僅是 其中一部分,如表1所列舉。這些氣體之毒害性成分基本上可分 為三類:
   1窒息性或昏迷性成分。
   2對感官或呼吸器官有刺激性之成分。
   3其他異常毒害性成分。
  雖從火災死亡統計資料得知,大部分罹難者是因吸入一氧化碳 等有害燃燒氣體致死,但有時不宜過於強調,因為沒有一次火災 情況是相同的。此外一部分火災試驗也顯示有許多情況下任一毒 害氣體尚未到達致死濃度之前,最低存活氧氣濃度或最高呼吸水 平溫度即已先行到達。

表1 有機高分子材料燃燒產生之毒性氣體
成 份 來 源 材 料
CO , CO2 所有有機高分子材料
HCN, NO, NO2, NH3 羊毛,皮革,聚丙烯睛﹝PAN﹞,聚尿酯﹝PU﹞,耐龍,胺基樹脂………等
SO2, H2S, COS, CS2 硫化橡膠,含硫高分子材料,羊毛
HCl, HF, HBr 聚氯乙烯﹝PVC﹞、含鹵素防火劑高分子材料,聚四氟乙烯﹝PTFE﹞
烷,烯 聚烯類及許多其化分子
苯 聚苯乙烯,聚氯乙烯,聚酯等
酚,醛 酚醛樹脂
丙烯醛 木材,紙
甲醛 聚縮醛
甲酸,乙酸 纖維素纖維織品

﹝五﹞煙﹝Smoke﹞
  煙之定義為"材料發生燃燒或熱分解時所釋放出散播於空氣中之 固態,液態微粒及氣體"。煙是火災燃燒過程中一項重要的產物, 因為能見度﹝Visibility﹞是避難者能否逃出發生火災之建築物,以 及消防人員能否找出火災、撲滅火災的影響因素。煙會助長驚慌 狀況,因為它有視線遮蔽及刺激效應。在許多情況,逃生途徑上 煙往往比溫度更早達到令人難以忍受程度。

﹝六﹞結構強度衰減﹝Structural strength reduction﹞
  因熱害﹝Heat damage﹞火燒造成建築物之結構組件破壞具有明 顯潛在危險性。可能發生清況有脆弱化,地板承受不起人員重量 ,或牆壁、屋頂崩塌。另外,火災對結構之破壞,有時不易單從 外觀察覺,因此火災後結構強度衰減程度的評估相當重要。建築 物因結構受火害而崩塌毀壞的情況不多,但不可輕忽建築物受到 第二次外來災害﹝如地震﹞可能發生之危險。

貳、消防安全設備使用要領
消防安全設備之種類
消防安全設備種類就用途及功能區分,可區分為:
水霧滅火設備

一、感知裝置
  (一)感知灑水頭
  (二)探測器
     (1)感知灑水頭每二十平方公分一個,有否妨礙感應動作之遮蔽物或被油漆、塗裝物遮掩
     (2)探測器之設置每一放水區域一個其檢查要領如警報設備所述

二、水霧噴頭
  (一)是否確實安裝水霧噴頭
  (二)是否被油漆、塗料或包覆以至影響灑水頭的感知作用
  (三)是否有變形、損壞或腐蝕情形
  (四)變更用途或隔間後,有無未防護到的部份
  (五)灑水頭周圍六十公分之內是否保持無障礙

三、自動警報逆止閥
  (一)壓力開關
  (二)水鐘或蜂鳴器
  (三)壓力表
  (四)延遲裝置
     (1)閥及開關是否位於定位,有無漏水變形
     (2)壓力開關設定是否正確,有無損壞現象,壓力表指示值正確否
     (3)打開自動警報逆止閥二次測排水閥,水鐘或蜂鳴器能否發出聲響

四、一齊開放閥及手動啟動裝置及自動感應起動裝置(電磁閥)
  (一)每一放水區域應設置一個一齊開放閥(或電磁閥)而每一個一齊開放閥皆應設置一個手動啟動裝置
  (二)每一手動啟動裝置距樓地板高度八十公分至一百五十公分,並設有
「手動啟動」之明顯標示
  (三)閥類接頭有無漏水或腐蝕現象

五、排水設備
  (一)排水管
  (二)集水管
  (三)油水分離裝置
  (四)區劃境界提
     (1)集水管、滅火坑有否雜物組塞、破損現象
     (2)滅火坑附近有無滅火器
     (3)區劃境界提是否完整有無破損  

泡沫滅火設備

一、感知裝置
  (一)感知灑水頭
  (二)探測器
     (1)感知灑水頭每二十平方公尺一個,有否妨礙感應動作之遮蔽物或被油漆、塗裝物遮掩
     (2)探測器之設置每一放水區域一個其檢查要領如警報設備所述

二、自動警報逆止閥
  (一)壓力開關
  (二)水鐘或蜂鳴器
  (三)壓力表
  (四)延遲裝置
     (1)閥及開關是否位於定位,有無漏水變形
     (2)壓力開關設定是否正確,有無損壞現象,壓力表指示值正確否
     (3)打開自動警報逆止閥二次測排水閥,水鐘或蜂鳴器能否發出聲響

三、一齊開放閥及手動啟動裝置及自動感應起動裝置(電磁閥)
  (一)每一放水區域應設置一個一齊開放閥(或電磁閥)而每一個一齊開放閥皆應設置一個手動啟動裝置
  (二)每一手動啟動裝置距樓地板高度八十公分至一百五十公分,並設有「手動啟動」之明顯標示
  (三)閥類接頭有無漏水或腐蝕現象

四、泡沫頭
  (一)是否被異物組塞妨礙泡沫噴射
  (二)是否有變形、損壞或腐蝕情形
  (三)變更用途或隔間後,有無未防護到的部份
  (四)是否有妨礙泡沫噴灑現象
  (五)放射區域防護面積是否正確

五、泡沫受信總機
  (一)是否裝置於守衛室或值日室等經常有人場所
  (二)火警分區表示有無污損或不清楚
  (三)裝置點周圍有無妨礙操作
  (四)確認開關位置是否正常
  (五)機體有無變形、損傷
  (六)電壓表及電流表、電壓是否合適。有無變形
  (七)高度是否適當(操作開關在一百五十公分至一百八十公分)
  (八)確認有無變形、損壞、顯著腐蝕或異常發熱等情形

六、泡沫原液及泡沫槽
  (一)確認泡沫原液有無變質
  (二)原液槽周圍閥類是否操作容易,有無在定位,原液量是否足夠

七、自動混和裝置是否設於火災無法延燒處所

滅火器
一、乾粉滅火器
二、泡沫滅火器
三、二氧化碳滅火器
四、海龍滅火器
  (一)外表是否有生銹、龜裂現象
  (二)核對滅火器種類、規格及數量是否符合規定
  (三)藥劑使用年限是否過期
  (四)插梢有無損壞或脫落現象
  (五)噴嘴有否組塞
  (六)是否貼有商檢局檢驗合格證明
  (七)滅火器外標示是否清楚易見

2005-10-17 17:32:12 · answer #1 · answered by Anonymous · 0 0

依據中國民國國家標準CNS3658
火災種類分為下列四種
(1)普通火災(A類火災)
凡由木材、紙張、棉、布、塑膠等固體所引起之火災。

(2)油類火災(B類火災)
凡由可燃性液體即固體油脂及液化石油氣、乙炔氣等易燃性氣體所引起之火災。

(3)電氣火災(C類火災)
凡通電中之電器設備,如變壓器、電動機等發生之火災。

(4)金屬火災(D類火災)
凡鉀、鈉、鎂、鋰及禁水性物質引起之火災。

2005-10-17 17:34:26 · answer #2 · answered by ? 1 · 0 0

火災的分類﹕

火災依其燃燒的本質,通常可分為普通火災、油類火災、電氣火災及金屬火災四種。
(一)普通火災﹕又稱A類火災,凡屬於木製品、紙纖維、合成樹脂類等製品一般可燃 物發生之火災,均歸屬於普通火災。
(二)油類火災﹕又稱B類火災,凡屬引火性油類、藥品或塗科礦物性、動植物性油脂或是液化石油氣、乙烷氣等易燃性氣體引起之火災。
(三)電氣火災﹕又稱C類火災,凡通電中之電氣設備,如變壓器、電動機器、配電盤或電線被覆引起之火災。
(四)金屬火災﹕又稱D類火災,凡鋰、鈉、鉀、鎂及禁火性物質引起之火災。

火災形成的要素:

火本身是一種燃燒現象,一般稱燃燒者,係指物質發生氧化作用,溫度上升、發熱或指生成物產生發光反應之現象。所以物質會燃燒,必須要具備三個要素。第一個要素必須有可燃物,亦即有可供燃燒之物質。第二要素即必須要有助燃物質,即氧氣的供給(空氣),可燃物需有氧氣才能燃燒,而可燃物與氧化合時,尚要有點火源,即第三要素必須要有熱能,即需達到一定之溫度。在理論上火的形成.如缺少任一要素.火即不會形成。