無熔絲開關問題(NFB),一般不是電流過大就會跳脫嗎?
那為什麼還會有電線走火這種事情呢?
2005-10-10 17:24:25 · 3 個解答 · 發問者 landy 3 in 家居與園藝 ➔ 維修
在無熔絲開關(NFB)功能正常的情況下,還是有可能會因為電路電線線徑太細的情況下,而發生電線走火的。在電器使用時的用電功率(瓦特數)愈大,電線中之電流也會愈大,而電線所能負荷之電流量與電線的粗細有關,愈粗的電線能通過愈高的電流,就能夠接愈多的電器用品,愈細的電線能通過的電流越小,能夠接的電器用品就比較有限。例如:一個20安培的無熔絲開關,接一條額定值10安培的電線,裝於用電量15安培的電器上,電流所產生之高溫可能使電線表皮熔化,而引起電線走火。所以電線的線徑大小是一個關鍵,如果電線線徑允許通過的安培數大於無熔絲開關的安培數,無熔絲開關才能在電流過大時跳脫切斷電路。
2005-10-10 18:00:44 · answer #1 · answered by 清仔 7 · 0⤊ 0⤋
我們在使用電器用品時電線就會發熱(發熱程度需視電器種類而定)
如果電線中途有破皮的話會產身火花如果剛好電線又是熱的話
可能就會產生電線走火的情形發生
電流過大是會跳脫但不保證不會有電線走火
現在應該都使用有 漏電斷路器的無熔絲開關了吧
因為它只要線路有破皮漏電的話它就會跳脫了
但是這個漏電斷路器的無熔絲開關會比較貴
2005-10-10 20:22:01 · answer #2 · answered by Anonymous · 0⤊ 0⤋
提到無熔絲開關(NFB,NoFuseBreaker)的問題,過去也曾有朋友認為安裝了無熔絲開關是否就不需要漏電斷路器?懂電的人應該都知道這兩個東西是不同的。但是可能很多負責管理工作的人不見得有足夠的電氣知識;很多人可能都有類似的誤解,認為有了「會自行跳脫的開關就安全了」,其實此一觀念是很危險的。
目前的建築物中,每層樓或某個區域單元都會有一個所謂的電氣總開關箱,裡面有許多可以撥動的開關,其中最大的一個是總開關,如果撥到「OFF」時,整區或者整層樓就停電了;而開關箱中又會有數個比較小的開關,那是分路開關,把其中一個撥到「OFF」時,可能某一區域的所有插座或電燈就會停電。那些開關就是無熔絲開關,當然如果有些較老的建築物或簡易的開關箱可能用的不是無熔絲開關也不一定。
無熔絲開關係相對於有保險絲(條狀或片狀)之開關而有的名稱,當電流過載時保險絲會熔斷而切斷電源,無熔絲開關則會跳脫而斷電,斷電時無須拆解更換保險絲,重新撥動則可通電,較易於處理。
此種無熔絲開關只是保護電路不會過負荷而已,例如某一房間的所有插頭皆是由同一個分路開關接出,如果該分路之無熔絲開關額定容量為20安培,所有插頭上所使用的電氣設備用電量總和為19安培,則理論上是安全的,不會跳脫(跳脫是指開關自動「卡」一聲跳到OFF狀態)。如果總用電量是21安培,則要看無熔絲開關的設定與實際情況而定,有時會有一些容忍度當然也就不會跳脫,超過額定容量不多且時間很短,只有幾分鐘的話也可能不會跳脫。但是如果用到30安培,那無熔絲開關如果正常的話應該會因為超過負荷而跳脫,但是不見得會在幾秒鐘內跳脫。至於電器故障或人為操作不當而造成短路時,則因通過之電流非常大,應該立即跳脫。此種跳脫之現象可避免該電路持續過負荷,也避免電器、電線等溫度升高至可能熔融甚至燃燒之狀態。總而言之,無熔絲開關之目的在於保護線路免於超載,即使漏電,但漏電電流很小時並不會有跳脫現象。
這樣回答您滿意嗎?
2005-10-10 17:41:47 · answer #3 · answered by Anonymous · 0⤊ 0⤋