請問?電磁開關裏的 A1,A2,13NO,14NO,21NC,22NC 和 積熱電驛裏的 98NO,97NO,95NC,96NC 等符號各代表??怎樣將 (A1,A2,13NO,14NO,21NC,22NC) 連接 到 (98NO,97NO,95NC,96NC)?請詳細說明?謝謝?

2005-09-30 19:05:56 · 5 個解答 · 發問者 ? 2 in 科學 工程學

如果說是要接(一組水位控制的浮球)也就是無水時馬達
停止運轉,等有水時再運轉?如何接?
*****又如果說是要接(二組水位控制的浮球)就是有兩個水塔,分為 A 塔和 B塔,要將 A塔的水抽到 B塔,必須是 A塔
的水位足夠且 B塔的水位須不足時才啟動運轉?如何接?

2005-09-30 19:47:59 · update #1

又問??? 電磁開關連接積熱電驛
要裝一個 ON 和一個 OFF 按鈕開關
和一個 水位控制的浮球開關
和一個 可調 手動 或 自動的開關??要如何連接??
我的意思是,調為自動時 如水位足夠,按 ON 就啟動馬達
按 OFF 就停止運轉,如水位不足,按 ON 也不會啟動馬達

調為手動時,不管有沒有水只要按 ON 就強制啟動 ,按 OFF 就停止???

2005-09-30 22:45:49 · update #2

5 個解答

A1和A2是線圈 ,13NO和14NO是一組a接點 ,21NC和22NC 是一組b接點
98NO,97NO==>積熱電驛a接點 ,95NC,96NC積熱電驛b接點
你還要有其他元件 例如 按鈕開關 這樣接線才有意義
需要一個 off 按鈕 (常閉b接點) 一個 on 按鈕 (常開a接點)
設控制電源 U及V
設off 按鈕 兩端螺絲 b1&b2
設 on 按鈕 兩端螺絲 a1&a2
最簡單的自保持電路 如何接
以下
U-->b1-->b2-->a1-->a2-->A1-->A2-->95NC-->96NC-->V 這是串聯回路
自保持迴路 a1-->13NO-->14NO-->a2
也就是 13NO,14NO這阻接點和a1,a2 這組按鈕接點並聯
下來是動作原理
以手按下on 按鈕 a1,a2 導通 U經過串聯迴路到達V A1,A2 線圈激磁
而把電磁開關上部鐵心下拉 這時候13NO,14NO 會閉合而導通
所控制的馬達開始運轉
但這時候手離開on 按鈕 因on 按鈕內彈簧壓力而回復成不導通狀態
同時13NO,14NO會代替on 按鈕 的a1,a2
電源U-->b1-->b2-->13NO-->14NO-->A1-->A2-->95NC-->96NC-->V 繼續導通
如果按下off b1,b2 會成開路 造成上面的通路成斷路 A1,A2失磁 鐵心放開
所控制的馬達停止
=========================================================
關於你的補充問題1
修改如下
不必使用按鈕開關 把b1,b2 a1,a2 自保持線路13NO,14NO拆除
你說 無水停止運轉 換句話說就是有水時運轉
必須使用 浮球開關 用他的 b接點
電路將改成
電源U-->浮球開關b1-->浮球開關b2-->A1-->A2-->95NC-->96NC-->V
關於你的補充問題2
二組水位控制的浮球 有兩個水塔,分為 A 塔和 B塔
A塔用浮球開關b接點 ,B塔用浮球開關a接點
電路將改成
電源U-->A塔浮球開關b1-->A塔浮球開關b2-->B塔用浮球開關a1-->
B塔用浮球開關a2-->A1-->A2-->95NC-->96NC-->V
===================================================
你再次的補充問題
增加手動功能
拿上面那個線路來修改 on off開關恢復使用
必須再增加一個 選擇開關 接點和on off相同 頭部是轉紐
他的a與b接點同時使用 只不過 a1和b1先用短線連接 稱為 c ,
a2改稱為a, b2改稱為b
on 使用a接點 off使用b接點
原線路:電源U-->A塔浮球開關b1-->A塔浮球開關b2-->B塔用浮球開關a1-->
B塔用浮球開關a2-->A1-->A2-->95NC-->96NC-->V
修改如下
自動==>電源U-->c-->b-->A塔浮球開關b1-->A塔浮球開關b2-->B塔用浮球開關a1-->
B塔用浮球開關a2-->A1-->A2-->95NC-->96NC-->V
再將a連接於 -->按鈕開關 b1-->b2-->a1-->a2--> B塔用浮球開關a1
再把自保持點13NO,14NO和a1,a2並聯
用手動時候A塔的水抽空不停 必需手動停止
另外說明:既然設定自動 就不用人工操作 讓"浮球開關"自動去控制
所以<調為自動時 如水位足夠,按 ON 就啟動馬達>無意義
所以 自動時沒有連接 ON接點

2005-09-30 20:10:17 · answer #1 · answered by Anonymous · 0 0

到下面的網址看看吧

▶▶http://qoozoo09260.pixnet.net/blog

2014-10-07 20:34:22 · answer #2 · answered by Anonymous · 0 0

如果你很確定自己很想結婚
婚友社的確是一個有效率的管道
年紀越大壓力越大
以前我去婚友社時
年輕的女生機會總是比較多
時間總是不站在女生這邊的
所以如果你想婚的念頭已經確定
就去找一家評價好一點的婚友社!
行動吧!
這是我之前參加的婚友社我覺得不錯

或搜尋"紅娘李姐"

不過還是建議你自己去諮詢過看是否適合你!

2014-01-24 09:47:42 · answer #3 · answered by ? 2 · 0 0

A1、A2線圈
NC常閉接點
NO常開接點
你說的控制電路的話
你可以去職訓局購買
室內配線(屋內線路裝修)
丙級
技能檢定學術科
測驗參考資料
電話(02)23831699
裡頭術科的第一題就有你的答案

2005-10-01 05:03:11 · answer #4 · answered by Anonymous · 0 0

打惹一堆新款電磁開關代號

NO 常開接點或稱a接點 NC常閉接點b接點

裡面構造就是受電激磁後 會跳脫 a變成b的功能 b變成a的功能 也就是島通會變成不島通董ㄇ

A1 A2是基詞線圈 接電源用的

至於你問的問題 市看你的電路需求是啥 overload是在啥情況下 我才能跟你說怎接

2005-09-30 19:10:34 · answer #5 · answered by Anonymous · 0 0