English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
所有分類

我的設備~plc和pc program 出現connect problem

我用的plc是三菱的~Q CUP 60H MODE
今天我下載PLC上的程式到我電腦,結果PC那理一直出現
"ERROR: Command Send Error[ecode=-15]
後來我將PLC上的資料format and DELETE
這樣會造成我參數上的異常嗎??我大約該如何補救呢
PLC 是設備端,主要控制是由PC Program去做連鎖動作


請會PLC程式的大大,告訴我一下~我該如何處理好嗎~謝謝
不要告訴我問原廠哦~@@否則我就不用發問了

2005-09-06 21:27:41 · 3 個解答 · 發問者 Anonymous in 電腦與網際網路 軟體

對~用06H
PC Program去做連鎖動作是有一台PC上的電腦軟體(如VB程式)與PLC連線監控嗎??或是指三菱PLC的編輯軟體"GX Developer"?
以上大至上是對的~程式是用VB C++所寫的^^

2005-09-07 18:47:49 · update #1

3 個解答

伱的問題已經很清楚說是connect problem(連線的問題)
伱把程式刪除重灌多少次當然問題也不能解決
而PLC連電腦也是Command Send Error連線而生的問題所以也是通訊的問題
Q系列有USB傳輸所以看看是不是USB的driver忘記灌
或者你使用RS-232,RS-422,RS-422檢查連線的腳位視否有問題(用三用電錶)就可以檢查(對操作手冊上的腳位)
再則就是你的電腦的通訊協定和PLC的通訊協定沒有設定好!!
這個問題最好能再問的細緻一點
否則有關通訊協定的回答我都可以寫一本書了!!

2005-09-12 10:15:31 · answer #1 · answered by 老頭子 4 · 0 0

Q CPU應該是"06H"?,你所謂的PLC上的資料format and DELETE是不是用三菱PLC的編輯軟體"GX Developer"與PLC連線後將PLC程式刪除??,另你所謂的PC Program去做連鎖動作是有一台PC上的電腦軟體(如VB程式)與PLC連線監控嗎??或是指三菱PLC的編輯軟體"GX Developer"?請再說明清楚....

2005-09-07 05:51:32 · answer #2 · answered by ? 2 · 0 0

http://tw.knowledge.yahoo.com/question/?qid=1305090401788

2005-09-06 21:29:38 · answer #3 · answered by 艾爾維斯 4 · 0 0

fedest.com, questions and answers