English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
所有分類

"緩啟動"與"Y-三角啟動"有啥差別
那各有啥優缺點呢??

2005-08-29 16:24:25 · 3 個解答 · 發問者 精靈 2 in 科學 工程學

那"電阻啟動"又有何不同
還有哪些啟動方法??

2005-08-29 16:46:32 · update #1

3 個解答

柔性啟動法由於傳統式以Y-△結線切換來抑制啟動電流,但其啟動轉距不可做調整,且使用Y-△會有突波電流,電磁開關用久了其接點會消耗磨損,若一接點損壞會造成欠相燒毀馬達。用柔性啟動器可以彌補以上缺失。三相柔性啟動器的半導元件是以矽整流器(SCR),使用SCR的原因是該元件可靠度高,且價格比一般功率晶體便宜。SCR接成背對背形成交流開關形式。藉控制SCR導通的角度,來控制供給馬達電壓的有效值(因交流電壓為變動模式,控制角度亦即控制電壓在幾伏特時導通),間接控制馬達定子電流,僅以改變電壓不變動頻率,達成有效控制啟動電流的目的。此結構另一優點是不會造成電源系統短路,因此結構的最差狀況是半導體損壞短路,頂多只是直接將電壓加在馬達上變成全壓運轉。整個控制器的核心為一微處理器,利用8051單晶片處理SCR導通角度,以電源電壓的零交越點為參考點,在參考點後延遲一段時間導通SCR,就可以控制每個週期的導通時間,也就是決定導通過的電壓電流。使用軟體做計算及控制核心,即可完成穩定經濟的控制系統。此方法不僅啟動轉距可任意調整,減少震動,啟動電流也可以負載需求而做設定,使啟動過程較為平順。電阻啟動法就如同電感啟動法,將電感代換為電阻,分壓後降低啟動電壓,達成減少啟動電流的目的。 您說的緩啟動、切割頻率、調光器,我猜測應是以變頻器作為控制核心,以類似調光器的旋轉開關,配合變頻器以調整頻率的高低、轉速的快慢,再套上上一位的變頻啟動法,就可達成改善起動特性的目的。

2005-09-05 13:49:23 · answer #1 · answered by Anonymous · 0 0

8376042這位大大
您所說的4項我都了解,我所不清楚的是緩啟動
我現在所知道的緩啟動它是利用切割頻率
跟我們的調光器的原理一樣
我所不知道的是這種方式有啥好處??

2005-08-31 13:56:16 · answer #2 · answered by 精靈 2 · 0 0

現在的大馬力馬達 有四種啟動方式
1.Y-三角 啟動(依電磁接觸器的動作切換改變馬達的接線方式的降壓啟動)
這是30馬以上至200馬適用的方式 也有人把超過100馬的設計成電抗機啟動

2.電抗機啟動(使用串接電感器作降壓啟動也配合使用電磁接觸器的動作切換)
超過200馬至500馬使用 以我工廠而言500是最大馬力
因為三相交流馬達的直接啟動電流將是安全電流的6~8倍
使用1及2的情形一樣 因為啟動過程改變了馬達的結線方式造成對馬達現況而言的電壓過低(1/3開平方根*V)因為電壓不足可以降低啟動電流
3.變頻機啟動(Inverter) 他是一個控制器 除了電源NFB外不需要其他裝置
理論:馬達的速度取決於頻率及馬達磁極數 n=120f/p n=速度 f=頻率 p=磁極數
原理:開始時馬達從頻率0開始始動慢慢加速 由變頻機內部參數決定加減速時間
電流也會穩定上升不會因為負載因數 瞬間達到全載電流 不會有6~8倍數的情形
對馬達對機器設備對電路而言都是耐用的安全的
4.變極馬達控制啟動:這種馬達設計不同依線圈繞線方式有兩種磁極搭配
4極&8極 或6極&10極 等於有兩個馬達合體 依馬達運轉速度 變極是另外的因數

三十年前有一種 叫做"鼓式啟動器" 完全以人工方式切換 現在已經不再使用
那"電阻啟動" 我沒聽說 也沒維修過這類器具 倒是有煞車電阻器
是馬達停止時減速用的

2005-08-29 18:21:54 · answer #3 · answered by Anonymous · 0 0