1. 家中的電是二條對地 110 v和一條對地 0v 的中性線組成,可供單相220v 和單相 110v 的電器用,請問這樣的供電是叫單相三線 220v 或叫單相三線 110v?
2. 請問三相220v 的電,是指其每一條線對地的電位差220 v 或是三線中任二條間的電位差是 220v ?
3. 我辦公大樓的總開關有三線,為紅白藍三色,任二條量皆為 220 v, 任一條對地量電壓皆為 118v , 請問這樣的供電叫 三線三相 220v 或 三線三相 110v,那辦公室內的220 v 冷氣插座是否為由總開關任取二線來 ,而普通插座的110v火線是是否為任取一線 118v來 ,那 另一條 0v 的水線又由那兒接來的 ? 總開關那兒並沒有對地 0v 的線啊?
4. 朋友一工廠的總開關電源有三線,為紅白黑三色, 任二線量皆為 220 v, 紅黑二條對地量電壓皆為 114v , 但白色對地量電壓為 190v。 請問這樣的供電要叫什麼? 三線三相 220v 或 三線三相 110v/190v ? 為何和辦公室內的不同,且既然有一線為190v 為何任二線量皆為 220 v , 而沒有出現 (190+110=300 v) 的電壓? 那兒裝了個變壓器,變出三條線來,亦為紅白黑三色 ,三條任二線量皆為 110 v,紅白線對地量皆62v , 黑線為 67v , 用電就由那任取任二線來給110v 的電器用,請問這種電對電器會不會有不好的影響? 今若想裝一台220v 的冷氣,可否直接從變壓前的電隨便拉二條來用,這樣會不會造成所謂三相負載不平衡而使變壓器燒燬?
2005-08-20 15:51:18 · 2 個解答 · 發問者 white 3 in 遊戲與休閒活動 ➔ 其他:遊戲與休閒活動
1.單向三線式110V/220V
2.三線中任二條間的電位差是 220v
3.習慣叫做 三相三線220v,大部分應該是三相四線220v
電源理論上要算過三相平衡 不是隨便拉的 118V已經不平衡了
220V供電 拉兩條可行(要先看一下冷氣安裝說明書,有些供電方式不同)
110V供電 轉個變壓器再來接吧
4.一樣叫三相三線220v,或是三相四線220v
因為它三相嚴重不平衡(原因要找人來看ㄟ 個人認為是有一相漏電接地)
正常三相四線220v 相間電壓220V 相對地220/1.73=127V
正常三相四線220v 相間電壓220V 相對地110/1.73=63.5V
你接變壓器前端的電 與後端的變壓器比較沒關係
三相負載不平衡有可能使變壓器燒燬
2005-08-22 08:37:31 補充:
3.三線都是一樣的118v 那就平衡拉
4.不平衡會造成電壓不同 所以上下游都會影響
不平衡要差多少會燒掉 建議你去問賣變壓器的人
2005-08-20 17:44:00 · answer #1 · answered by Anonymous · 0⤊ 0⤋
對於 3. 請問三線都是一樣的118v 也算不平衡 , 一定要三條都是127v 才算平衡嗎,
對於 4. 請問那三相負載不平衡有可能使變壓器燒燬 , 是否指上游的變壓器?那不平衡到什麼程度才會,比如說以3kva或5kva的變壓器安培數要差多少才會 ?
2005-08-21 19:16:27 · answer #2 · answered by white 3 · 0⤊ 0⤋