我有一個繼電器,他可以承受的交流電壓及電流是250V 16A,但我半年前為了安裝一件物品,使用DC 24V 10A左右的負載,我覺得在電流範圍內OK,也就放心使用,用了半年就燒毀了,請問,我的感覺是....雖然是不同電壓,如果是直流的用交流的會沒辦法使用,但交流的使用直流的不是可以嗎?
2005-08-06 16:50:23 · 4 個解答 · 發問者 Evin 2 in 科學 ➔ 工程學
我想,我比較想知道的是,他會影響電路的哪些部分,
2005-08-07 04:22:28 · update #1
你本來的想法是對的, 使用較低的電壓不管交直流可承受的電流會更大, 以你的250V/16A的 relay 而言在24V時最少可以承受20A以上.
你的問題可能是發生在開機的瞬間電流, 如果是電容性負載最容易的方法是串聯電感(線圈)以鎮壓瞬間電流.
如果是電感性負載應該並聯電容在繼電器開關上以避免產生電弧(開關時會有火花).
如果以上兩個方法同時都用最好.
如果開關時沒會有火花而且沒有過大的啟動電流, 理論上這個relay應該會長命百歲的, 跟交直流無關.
2005-08-06 17:31:23 · answer #1 · answered by 明志 3 · 0⤊ 0⤋
250V 16A 的繼電器 用在DC 24V 10A左右的負載,照道理應該不會燒毀...
也許是其他原因燒掉的....
一般relay的接點都有壽命
也許是動作過於頻繁才壞掉的...
2005-08-08 13:55:31 · answer #2 · answered by Anonymous · 0⤊ 0⤋
繼電器可以承受的交流電壓及電流是250V 16A這句話的意思是指繼電器他的接點容量可以承受的交流電壓及電流是250V 16A你如果用DC 24V 10A左右的負載時火花會比較大 自然的接點就容易燒毀建議你大電流負載使用時 改用電磁開關較耐用
2005-08-08 09:44:29 · answer #3 · answered by ? 6 · 0⤊ 0⤋
設計交流電用的電器時,會把電感及電容視為電抗,因為這些元件會因交流電的頻率而產生阻抗;而電感對直流電而言是短路,電容對直流電而言是斷路,如果你把交流的電器接上直流電,這樣跟當初設計的電路會有很大的差別,電器損壞是早晚的事!!
2005-08-06 18:31:10 · answer #4 · answered by 偉泰 1 · 0⤊ 0⤋