一般土木工程設計裡,擋土支撐是否須設計?
例如橋台擋土支撐,是否須設計如何擋土,或只要一式費用,其他概由承包商負責。如果原設計鋼軌樁或鋼板樁一式(費用很低)用於礫石層,但水位很高,承包商使用剛軌樁橫版條施工,但無法止水,導致路基下陷,如此止水費或區外排水費是否應在擋土支撐之費用內。如此情況設計公司說擋土支撐本因將所有擋土問題解決。合理嗎?

2005-07-11 13:37:03 · 4 個解答 · 發問者 Anonymous in 科學 工程學

謝謝各位的解答

2005-07-13 12:26:33 · update #1

4 個解答

1.擋土支撐要不要設計理論上是要,但一般小工程常常直接套設計圖並沒有跑分析,但大工程開挖深的,一定要作分析,來判斷造成的沉陷量,擋土壁的勁度是否足夠,支撐採用的型鋼是否強度足夠。一般常用的分析軟體有RIDO,TORSA,FLAC等。
2.費用是否用一式計算,也是要看工程大小,一般小工程鄉公所等,可以用一式含混過去(但還是要看業主有無意見),但大工程就無法用一式了,你用連續壁或剛軌樁或鋼板樁都必須有這些單價分析,計價單位都用m,連續壁可能會用m2。
3.基本上礫石層用鋼板樁擋土不容易施做,用剛軌樁應該正確,但施做前應該先降低水位在做,而抽排水費也是要另外計價但可以給一式,通常並不包含於擋土費中,除非你的擋土單價分析中有這一項就可以勉強跟包商解釋。
4.通常在設計圖面,施工說明書甚至單價分析中常常藏一些伏筆,你可用這些文字來壓包商,讓他概括承受,這樣他就必須負責做到好,而不是設計的問題。
5.如果你的身份是包商,你應該要去看單價分析有無涵蓋抽排水等費用,若沒有可以要求給錢再施做。

2005-07-12 09:00:34 · answer #1 · answered by Anonymous · 1 0

一般土木工程設計裡,擋土支撐是否須設計?
端看合約及技術規範如何說明,你可設法要求其提出書面指示,並照相存證, 以便提出仲裁.
前面回答的已很明確,設計時未參考鑽探資料,或跟本未鑽探.

2005-07-12 03:55:48 · answer #2 · answered by CCC 6 · 1 0

1.擋土支撐型式與工法影響施作安全及穩定性,設計當然應該包含擋土支撐!否則,設計單位設計什麼?
2.地質鑽探報告本應就基地地質(不利)條件加以說明,而設計單位亦有必要針對可能之地質狀況或可能遭遇的地質災害加以說明。
3.設計單位完成擋土支撐的設計圖,但施工計畫是由承包廠商負責,承包廠商亦應針對設計不當之處或基地不利狀況提出質疑。
4.地下水位很高時,擋土設計本應包括止水設計或降水之建議。「擋土支撐本因將所有擋土問題解決」,用在設計單位很貼切!

2005-07-11 21:04:20 · answer #3 · answered by ? 6 · 0 0

1.一般認何擋土支撐當然需依據土質鑽探報告~了解所屬土壤性質及分佈狀況~甚至水位高低~再依據此去作擋土設計及再配合成本考慮選擇所需的施工法
2.路基會流失應該是水有夾帶砂土或粒石流至基地內為最有可能~監工單位也是有責任的
3.另水位除止水以外也應可設點井以降水位~可施作觀測井隨時監測水位變化
4.責任問題牽涉到合約的定訂別人較難回答~只是你施工承商和設計單位不知是否同一人~設計單位應有義務將基地可能發生狀況都考慮到再以最經濟的方式決定施工方法~這是設計單位的責任~~~承商應負責合約所施作的項目~
5.僅純脆擋土措施不是萬靈單應依據須要搭配其他的工法吧~止水和降水位或其它必要的觀測項目等~這些都是最基本要一併考慮的
6.你的問題看起來應該是設計時就出現問題了吧

2005-07-11 18:18:26 · answer #4 · answered by Anonymous · 0 0