最簡單又常見的過載保護為保險絲(熔絲),保險絲依用途、環境不同,有不同的電壓額定、熔斷電流大小的選擇。一般最小型的保險絲都用於電子電路上的保護,防止因電流過高燒毀重要的電子元件,因而串聯合適的保險絲。而在控制配電盤上有時也見得到低壓用220V的保險絲,老舊建築物屋內使用的閘刀開關,內部也是接上熔絲,當電流異常高或短路事故時,電流超過保險絲標示值,使保險絲熔斷而切斷整個電流迴路,保護電線及電機器具因高電流而燒毀等。而工廠或大建築物所用的高壓電,也有專用的大型熔絲,一只數千元不等。作用原理很簡單,愈細的保險絲能通過的電流就愈低,就像一條小路,僅能進去一兩台車子,當有大貨車聯結車想進去,那條路肯定負荷不了。較細的保險絲遇到較大的電流,會使熔絲內部溫度升高,升高到某個程度時,保險絲就會熔斷。打開家中的電氣開關箱,裡面一定有無熔絲開關,它的功用與保險絲相同,但差別在無熔絲開關跳脫後可復歸投入再使用,且無熔絲開關內部可消除大電弧,較保險絲安全,也不像保險絲燒斷了就得購置新品,費時又麻煩。將無熔絲開關拆開後可看到每一路都有一組可動線圈,通過開關的電流愈高,可動線圈就會愈沉,沉到某個定點碰觸到一卡榫,使開關內部的彈力失去原本的制動,而向上快速彈脫脫離制動,而切斷整個電路。復歸時須將無熔絲開關OFF的原因,是要使開關接回卡榫,才能再重新使用。在工業及大樓,馬達是不可或缺的電機器具,凡大型機械、冷卻水塔都會用到馬達。而馬達也需要保護,避免過載時馬達繼續運轉而終至燒毀,所以需要積熱電驛來保護。積熱電驛內部是一組受熱彎曲片,當馬達使用過載或有損壞,使電流升高,在積熱電驛內部的熱量亦愈高,內部的彎曲片受熱會漸漸彎曲,熱量愈高它所彎曲的程度就愈大,當彎到極限時,會碰到一類似彈簧的東西,切斷兩接點間的路徑,使整體電流回路斷路,達到保護馬達的目的。以上三種是最常見到的過載保護器,而當過在保護裝置動作後,應先檢討為何他會動作,排除問題後再行復歸,避免同樣的情形重複發生,勞心勞形。

2005-07-07 16:42:24 · answer #1 · answered by Anonymous · 0 0

星腳
閉路
電阻
補償式
二次啟動
其他式


反正就是MC電控?

2011-04-10 08:02:32 · answer #2 · answered by 阿維 2 · 0 0

過載保護器常見的有過電流的保護器,而過電流的保護器常見的又有熱敏式及電磁式的,熱敏式的是因電流通過時產生熱能,導致保護器動作,而電磁式的是電流流經產生磁通,產生磁力使保護器脫扣達到保護。
另外,還有過電壓、欠電壓…等,都是保護器的種類。
我想你比較須要知道是過電流的部份,所以我的解釋到此。