假如我有10馬力的馬達,那我要裝多少安培的無溶絲開關呢?
因為起動時會有起動電流,是不是要裝大點的無熔斯開關呢?
我是要如何計算才會知道裝多大容量的無熔斯開關呢?是有
公試嗎?可以幫幫我嗎?
2005-06-27 14:24:34 · 3 個解答 · 發問者 北極星 2 in 科學 ➔ 工程學
請問有公式嗎?因為妳算的我有一些看不懂
2005-06-27 16:37:12 · update #1
假如我有10馬力的馬達,那我要裝多少安培的無溶絲開關呢?已知馬力求電流單相:馬力*746/電壓*效率*功率因素三相:馬力*746/根號3*電壓*效率*功率因素NFB通常選用大於電流1.2倍~1.5倍 =10HPx746=7460VA1.假設電壓是3相380V=380*1.732=658電流=7460VA/658=11.33A無熔斯開關=11.33A*1.5倍=16.9A 所以選用3P-15A(20A)IC=>5KA2.假設電壓是3相220V=220*1.732=380電流=7460VA/380=19.63A無熔斯開關=19.63A*1.5倍=29.4A 所以選用3P-30A(40A)IC=>5KA3.假設電壓是1相220V=220*0=220電流=7460VA/220=33.9A無熔斯開關=33.9A*1.5倍=50.85A 所以選用1P(2P)-50A(60A)IC=>5KA因為起動時會有起動電流, 只有幾秒鐘所以不用考慮回答F4-ㄚ源IC的選用如低壓照下列規定高壓用戶須由故障電流檢討值,必須符合值也可能是50KA還不夠屋內線路裝置規則第五八條 為求低壓屋內線過電流保護裝置,有足夠啟斷容量以應付屋內線可能最大短路電流,其過電流保護裝置,應依左列規定辦理:一、過電流保護器之額定電壓不得低於電路電壓。二、過電流保護器之啟斷容量應能安全啟斷裝設點短路發生後二分之一赫之非對稱最大短路電流。三、過電流保護得採用斷路器或熔絲,惟其保護須能互相協調。四、過電流保護器之啟斷容量,不得低於裝置點可能發生之最大短路電流。五、一般低壓用戶之過電流保護器之啟斷容量,得按表58選用。表58 一般低壓用戶過電流保護器之非對稱啟斷容量表 用電別 容量別保護器裝置單相1l0V220V供電用戶三相220V380V供電用戶 裝置電度表額定容量契 約 容 量 30A以下60A以下100A以下100A超過8kW以下30kW以下30kW超過 主保護器最低啟斷容量4,000A7,500A10,000A15,000A5,000A10,000A15,000A 分路保護器最低啟斷容量4,000A7,500A10,000A15,000A5,000A10,000A15,000A
2005-06-27 15:38:41 · answer #1 · answered by 機電專家 7 · 0⤊ 0⤋
台灣第一家合法博弈娛樂城熱烈開幕!
運動彩、遊戲對戰、現場百家樂、多國彩球
高賠率投注,歡迎您免費體驗!
官方網站 ss777.net
2013-12-28 15:06:58 · answer #2 · answered by Anonymous · 0⤊ 0⤋
IC的k數..5k ..15k 25k .等等請為大大標用多少k
2005-07-01 02:24:54 補充:
機電專家..成億機電技術你好
無熔斯開關NFB因該用3p-50A
不是2p-50A..IC的k數也要寫出
不可能用5k來作10馬力無熔斯開關吧
如向台電申請電裝5k的無熔斯開關話台電是不能送電的.......
2005-06-30 22:02:17 · answer #3 · answered by FU DIAN 7 · 0⤊ 0⤋