我的情況是,學校常常無預警的跳電
那如果我今天去買了一台UPS,當跳電的時候它會切換到使用UPS內建的電池
可是跳電的時候我人不在電腦旁邊,我沒有辦法手動去結束程式及關機
那它有辦法幫我安全的關機嗎?
請有使用過的人可以分享一下經驗 謝謝
2005-04-07 07:51:51 · 6 個解答 · 發問者 Willy Rent 2 in 電腦與網際網路 ➔ 硬體 ➔ 其他:硬體
順便要問:Off Line(離線式) 和 On Line(在線式)有什麼不同,哪一種比較好呢?
2005-04-07 07:59:48 · update #1
如果你買的UPS背後有一個RS232(COM1接頭), 或是比較好的可能是USB接頭, 這些UPS具有監控能力, 可以和電腦連線提供UPS資訊以及其他進階功能, 你所希望的自動關機功能也包含在其中.
不過具有監控能力的UPS市面上比較不普遍, 而且價格也是高了不少.
所以如果你當時買的UPS是很便宜的版本, 大概9成以上不會有這種管理功能.
另外, 管理程式服務有分Windows內建和UPS原廠的兩種版本, 一次只能啟動一種, 一般來說, 建議使用UPS原廠的管理程式, 功能比較健全.
然後在線式與離線式的差別在於電源處理方式的不同.
離線式的電源配置是交流電源直接供電輸出, 同時有另一分叉電路隨時對電池充電, 當停電的時候系統立刻切閉市電的交流線路(避免電源逆流), 改成以電池轉換供電.
離線式UPS在防止斷電方的這面算是足夠, 但是對於突波, 如市電不穩, 尤其是跳電瞬間的大型突波, 都沒有抵抗力. 再者, 更強的如碰上雷擊, 後面的電器可以保證仍然是必須全部換新了(因為線路是直接連接, 所以電器與UPS都一起遭殃).
要注意的是, 雖然被雷擊的機率本身是可以忽略的, 不過光是因為經常停電所造成的突波就已經足以讓後方電器, 尤其是精密儀器如電腦等等的燒毀了, 這種機率並不低.
而在線式的UPS的電源結構就有所不同了.
在線式UPS市電是直接轉換成直流電存進電池中, 之後再轉換成交流電一次輸出給後方電器.
在線式的結構中, 後方的交流輸出迴路有自己的穩壓系統, 所以即使市電不穩造成輸入的直流電帶有突波(即使有突波也已經被吸收了許多), UPS仍然可以維持穩定的電壓輸出, 所以對於抗突波的性能從本質上比離線式優異許多.
至於碰上問題最大的雷擊的時候, 前方AV轉DC迴路會直接燒毀, 電池應該也一樣, 後方的DC轉AV迴路可能也還是難逃一死, 但是所有的動作到只為止, 等到DC-AV迴路燒掉以後, 閃電的高壓突波就不會再繼續穿過迴路到達後方電器, 所以可以保證電器不會受到高壓突波的傷害. 也因為在線式UPS的安全穩定性以及其複雜的構造, 所以價格上比普通UPS高出許多.
在線式的UPS可以自由切換在線與離線模式, 但是離線式的只能維持基本離線式.
另外, 提供一小技巧.
如果你的UPS沒有提供監控能力的話, 去找找看同棟大樓內的同學有沒有在使用具有監控能力的UPS, 請他安裝UPS主控管理程式, 自己安裝被控端程式.
當發生停電對方電腦要關機時會同步發出一個關機訊號給所有的被控端要求其關機, 這樣即使自身的UPS沒有關機能力一樣可以達到自動關機的功能, 這個方法不受限於使用的UPS廠牌, 單純只依賴網路運作, 但是如果大樓內的HUB沒有掛載UPS的話恐怕就有點麻煩了.
UPS圖解:
離線式
(AV)市電 - (AV)電器
\> (DC)電池
在線式
(AV)市電 <~> (DC)電池 <~> (AV)電器
2005-04-07 23:06:16 補充:
再補充一下, 不管是什麼UPS最好每個月放電一次, 以保養電池. 有監控能力的UPS通常可以設定自動定期放電. 如果沒有的, 就手動每個月拔一次插頭就好, 不過建議別在晚上拔插頭, 會吵到翻.
2005-04-07 09:02:51 · answer #1 · answered by GS 1 · 0⤊ 0⤋
www.f-ling-ups.com
2016-02-15 18:17:51 · answer #2 · answered by 陳 2 · 0⤊ 0⤋
台達UPS比同容量的便宜又好用
還是再線式的
2005-09-13 11:22:20 · answer #3 · answered by 空幽 5 · 0⤊ 0⤋
普通家用的就買離線式的,
再線式的太貴了.
2005-04-07 14:46:29 · answer #4 · answered by Anonymous · 0⤊ 0⤋
Q : 什麼是電源監控軟體 ?
A : 電源監控軟體是為了與不斷電系統共同搭配使用(UPS),以提升不斷電系統效能的一套工具。當消費者在使用不斷電系統時(UPS),可透過此軟體對不斷電系統(UPS)進行狀態掌握,以及對市電的穩定度與狀況做記錄與提供相關人員分析。另當市電中斷或電池供電終止時可自動進行檔案儲存、系統關閉及關閉UPS等功能。新一代電源監控軟體,並具有UPS遠端監控軟體及UPS定時開關機等功能。
Q : 購買UPS須購買監控軟體嗎 ?
A : 為增加並完整發揮不斷電系統(UPS)的效能,一套適當的UPS監控軟體是必須的。一般使用者最需要知道的是市電輸入及電池狀態是否正常,當市電異常且又未裝置電源監控軟體時,使用者若在現場仍可因不斷電系統(UPS)所提供的電源進行應對措施如儲存檔案、關閉系統等。但若市電異常,又未裝置監控軟體,且使用者又不在現場,當不斷電系統(UPS)電池供電耗盡時,有形的損失有資料流失(個人電腦損失有限、網路工作站之損失無法計算),無形的損失是電腦與週邊設備內部元件損壞而造成產品壽命減短。此時,所造成的損失,如同未裝置不斷電系統(UPS)一般。所以購買不斷電系統(UPS)時,應同時購買電源監控軟體以達到完善的電力保護。
Q : 很多UPS強調網管功能我需要擁有嗎 ?
A : 在過去個人電腦用戶大多使用DOS作業系統以處理個人資料,當市電異常時資料的流失僅侷限於個人幾筆資料而已。但對於現在多人多工所使用的電腦網路系統如WINDOWS、NT、UNIX而言,系統須肩負者著電腦工作站資料的管理與使用,雖僅是短短的停電,對系統本身所造成的損壞與大量資料的流失,則無法估計。所以使用者本身未來若發展成電腦工作站之計畫,則選購不斷電系統(UPS)時,網路管理功能應列入考慮。
Q : 不斷電系統的通訊界面?
A : 目前市面販售的不斷電系統(UPS)所提供的通訊界面種類有(A).乾接點(B).RS-232 (C).AS400 (D).SNMP (E).USB。其中AS400是針對IBM的電腦所設計的通訊埠,而SNMP是讓UPS無須透過電腦設備即可連上網路,並透過網路對UPS進行監控。而乾接點與RS-232是最常見的通訊界面,現將其所提供功能介紹如下﹔乾接點訊號,可使UPS透過軟體而得知市電是否正常、電池是否低電壓以及自動儲存檔案、關閉系統等。而RS-232通訊埠所能提供的功能,除了具有乾接點的功能外,尚可透過軟體得知不斷電系統目前的電壓、電流、頻率、負載容量等,並且可設定UPS開關機時間與廣播功能。USB(萬用串列通訊埠)因應新產品趨勢,USB界面的UPS已開始出現。USB的功能與RS-232相似,未來USB界面之使用將愈趨普遍。
Q : 台達電子的監控軟體產品介紹 ?
A : 台達電子公司所獨自研發成功的監控軟體UPSentry系列,目前是台灣第一個以電源監控軟體取得的精品獎廠商,且產品已陸續取得微軟公司(Microsoft)的WindowsNT/95的認證。現介紹如下,詳細功能與特色請參考本網站之產品說明。
1. UPS監控軟體 v.s. 通訊方式
軟體 / 通訊 UPS通訊形式 網路通訊
乾接點 RS232 USB RS485 SNMP TCP/IP
電力管理大師2000
UPSentry Smart 2000
乾接點監控程式
UPSlim
三相監控程式 3Phase UPSentry
視窗2000/XP電源管理
關機代理程式
Shutdown Agent
SNMP卡
網路管理程式
UPSentry Manager
--------------------------------------------------------------------------------
2. UPS監控軟體 vs UPS Model
軟體 / 通訊 LC S N R N T NT
電力管理大師2000
UPSentry Smart 2000
乾接點監控程式
UPSlim
三相監控程式
3Phase UPSentry
視窗2000/XP電源管理
關機代理程式
Shutdown Agent
SNMP卡
--------------------------------------------------------------------------------
3. UPS監控軟體 vs 作業系統
軟體 / 通訊 Windows
95/98/Me WindowsNT4
/2000/XP Novell
NetWare Linux Free
BSD SCO Solaris
Sparc/x86 AIX HP-UX Mac
OSX
電力管理大師2000
UPSentry Smart 2000
乾接點監控程式 UPSlim
三相監控程式
3Phase UPSentry
視窗2000/XP
電源管理
關機代理程式
Shutdown Agent
不斷電系統UPS常見問題
Q : 何謂不斷電系統(UPS) ?
A : 不斷電系統的英文名稱是Uninterruptible Power Supply 取其英文字縮寫即為"UPS"。(所以此UPS非比優比速快遞UPS喔!)。所以不斷電系統依其字面的意義,就是當電源中斷時能夠立即提供電力以維持電腦正常運作的設備。
Q : 為何需要不斷電系統(UPS) ?
A : 不穩定的電源品質均足以影響電腦的正常運作。而不斷電系統,不僅在輸入電源中斷時可立即供應電力,在電源輸入平時,也可對品質不良的電源進行穩壓、濾除雜訊、防雷擊等功能以提供使用者穩定純淨的電源。所以,擁有不斷電系統就像為電腦設備購買了保險一樣,有備無患。
Q : 不斷電系統(UPS)種類有那些 ?
A : UPS種類大致可分成三種: 離線式(OFF LINE) ,在線式(ON LINE),在線互動式(LINE INTERACTIVE)。
Q : 何謂離線式不斷電系統(Off-Line UPS) ?
A : 讀者可參考離線式系統方塊圖,平常市電走旁邊的一條路徑(俗稱旁路)直接供電給負載。只有停電時,才由電池提供電力。經逆變器轉換為交流電源提供給負載電力。
特色 :
1. 市電正常時,UPS對市電幾無處理而直接輸出至負載,對市電雜訊、突波衰減能力差。
2. 具轉換時間,保護性最低。
3. 結構簡單、體積小﹑重量輕﹑控制容易、低成本特性。
離線式系統方塊圖
Q : 何謂在線式不斷電系統(On-Line UPS)?
A : 在線式UPS平常由逆變器輸出給負載電力,只有UPS故障、過載或過熱時才會轉為旁路輸出給負載。
特色 :
1. 輸出至負載之電力經UPS處理,輸出電源品質最高
2. 無轉換時間
3. 結構複雜,成本較高
4. 保護性最高,對市電雜訊、突波衰減能力最佳
在線式系統方塊圖
Q : 何謂在線互動式不斷電系統(Line-Interactive UPS)?
A : 在線互動式UPS平常由旁路經變壓器輸出給負載,逆變器此時做為充電器。當斷電時逆變器則將電池能量轉為交流電輸出給負載。
特色 :
1. 具雙向性轉換器設計,UPS電池回充時間較短
2. 具轉換時間
3. 控制結構複雜,成本較高
4. 保護性介於在線式與離線式UPS之間,對市電雜訊,突波衰減能力差
在線互動式系統方塊圖
Q : 如何選購適當的不斷電系統(UPS) ?
A : 1.了解各種架構UPS之適用狀況
2.考量對於電力品質之需求
3.了解所需UPS之容量,並考慮未來擴充設備時的總容量。
4.選擇有信譽的品牌與製造商
5.針對自己的要求選購適當UPS種類
Q : 購買不斷電系統(UPS)須注意的事項 ?
A : 1. UPS的品質最重要是有良好的穩定度及可靠的特性
2. 在各地有及時的銷售與維修服務
3. 具最優秀的研發工程人員,具產品創新開發能力
4. 產品具備效率高,噪音低等優異特性
5. 廠商聲譽較佳,及財務結構健全者
6. 產品經過國外檢驗機構認證合格如TUV,UL,CSA..等
7. 工廠經過國外檢驗機構認證合格如 ISO9001,ISO9002
Q : 我住的地方很少停電,我需要擁有不斷電系統(UPS)嗎 ?
A : 據統計,電力問題中停電只佔一小部分,不易察覺的電力問題,例如電壓過高、電壓過低、突波等才是電力問題之大宗。UPS設計目的就是在提供顧客極重要之負載的全面性電源保護。包括穩壓、防止突波損害、避免高頻干擾、防止任何型式之電源供應中斷或浮動等,以及可以提供沒有限制的長延時供電。
Q : 不斷電系統(UPS)供電時間多長才適當 ?
UPS最大的目的是當電力異常時能提供適當的備用電源給負載設備使用。因此UPS備用時間應足以讓使用者面對電力異常時有足夠的反應措施執行時間。一般而言5-10分鐘的備用時間已足夠。此外,若需較長的備用時間,則可考慮購買能夠加掛電池箱的UPS 機種(即長延時機種UPS)。
Q : 不斷電系統(UPS)的容量如何計算 ?
A : 目前市面所販售的不斷電系統(UPS)多以VA為產品的容量單位。V是電壓,A是電流,V*A就等於功率,也就是不斷電系統的容量。舉例來說,一部425VA的不斷電系統若其輸出電壓為110V,則其產品可供應之最大電流為3.86,超過此電流就表示超載(Overload)。另一種表示功率的方法是W,W表示實功,VA表示虛功。兩者之間的差別就是功率因數。功率因數之多寡並無標準,一般為0.6到0.8,若為0.5則產品設計不佳,在選購不斷電系統時,應考慮此數字。
Q : 如何延長不斷電系統(UPS)的供電時間 ?
A : 延長不斷電系統的供電時間有兩種方法:
加掛電池箱:優點是可依所需供電時間加掛數組電池箱,但須注意是此種方法會造成電池充電時間相對增加,另外也會增加維護設備、產品體積與成本,故需好好評估。
選購容量較大的不斷電系統:此方法不僅可減少維修成本,若遇到負載設備擴充,較大容量的不斷電系統仍可立即運作。
2005-04-07 08:02:37 · answer #5 · answered by ? 2 · 0⤊ 0⤋
UPS 後面有一個 RS232 的出口,接電腦的 RS232
當電源切到由 UPS 供電時,
UPS 會經由 RS232 通知電腦,
你可以在 電腦的UPS 管理中設定,收到 UPS 供電通知後進行關機的動作
2005-04-07 07:59:12 · answer #6 · answered by Anonymous · 0⤊ 0⤋