du 4mm² avec un 25 a derrière un différentiel ça devrait suffire toute ta puissance ne serra pas utilisée en même temps par ton four (du moins je le suppose)
2007-10-24 04:13:17
·
answer #1
·
answered by photo24x36 3
·
0⤊
3⤋
oui c'est bon!!
2007-10-24 13:12:09
·
answer #2
·
answered by le magicien 5
·
1⤊
1⤋
bonjour
D'après les normes, pour un four fil 2.5 m/m² et fusibles 20 ampères en France
En belgique fil 4 m/m²
2007-10-24 12:52:12
·
answer #3
·
answered by Jacquy.L 6
·
1⤊
1⤋
D'après Promotélec, un four monophasé doit être branché sur une ligne 3 x 6 mm² protégé par un fusible (ou un disjoncteur) 32 A placé sur le tableau électrique.
La norme C 15 100 "installations électriques basse tension" interdisant les prises de courant 32 A non pourvues d'un interrupteur interdisant la déconnexion en charge, vous devrez raccorder votre four à l'aide de dominos placés dans une boite dont le couvercle est équipé d'un serre-câble.
Observation : j'ai du mal à comprendre ce déferlement de pouces vers le bas à l'égard de tous ceux qui ont répondu.
Y Q/R ne rassemblerait il que de mauvais bricoleurs ou (pire encore) de mauvais professionnels ?
J'attends de ceux qui contestent le fait d'utiliser un câble 3G 6 (ou une ligne 3 x 6 mm²) protégée en 32 A nous explique en quoi la réponse fournie par plusieurs d'entre nous est mauvaise !
2007-10-25 13:28:51
·
answer #4
·
answered by Jacou91 6
·
1⤊
2⤋
oui
6mm avec un disjoncteur 32A nickel
2007-10-24 16:00:45
·
answer #5
·
answered by bricolo 4
·
2⤊
3⤋
Fils de 2,5 carré
Disjoncteur de 20 A
Pour ceux qui disent de mettre du 4 carré,c'est interdit en France depuis pas mal de temps.
Pour le 6 carré,c'est pour les plaques de cuisson avec un disjoncteur de 32 A et pas de prise au mur,mais une sortie de câble à 30 cm du sol fini
2007-10-25 11:21:34
·
answer #6
·
answered by mx 6
·
0⤊
2⤋
oui u =ri ect ect si tu connais la formule entière tu as la réponse
2007-10-24 11:32:15
·
answer #7
·
answered by Anonymous
·
0⤊
2⤋
En monophasé: disjoncteur 25 A avec câble
3G 4 mm2. (I = 19 A)
En triphasé 380 / 400V : 1 disjoncteur tétrapolaire 16 A (ou 10 A) avec câble 5 G 2,5 mm2 (I = 6.6 A par phase en 380 V)
2007-10-24 11:19:01
·
answer #8
·
answered by Victor 5
·
0⤊
2⤋
C’est vivement souhaitable. A lui seul, ce four absorbera onze ampères en fonctionnant à pleine puissance. Sachant que les compteurs domestiques couramment installés ne laissent passer que seize ampères, il vaut mieux se donner une marge si on souhaite par exemple faire marcher le lave-vaisselle en même temps que le four.
2007-10-25 01:16:15
·
answer #9
·
answered by François R 3
·
0⤊
3⤋
Monophasé? triphasé?
2007-10-24 11:01:48
·
answer #10
·
answered by Schissi 5
·