es para controlar 8 resistencias de 1500 watts

2007-03-27 08:00:36 · 3 respuestas · pregunta de salvado261269 1 en Electrónica Otros - Electrónica

3 respuestas

Según los datos debes utilizar un contactor categoría AC-1 que se utilizan para receptores de calefacción y distribución y para un coseno "Fi" mayor a 0,95 ( que sería este caso )

Si utilizas un contactor tripolar segun un catálogo de telemecanique para la carga de 12 Kw ( 8 resistencias de 1500 watts) te aconsejaria colocar un contactor de potencia igual o mayor a 11 Kw ( valores normalizados: 8, 9, 11, 14, 18 y 21 Kw ) , puesto que este soporta una corriente segun tablas de: 22 amper para una temperatura ambiente menor o igual a 70 °C, 32 amper para una temperatura menor o igual a 55 °C ).

Por otro lado, conectaría tres resistencias en paralelo por polo del contactor o sea que dos contactos soportarian una potencia de 4500 w ( por los cuales circularía una intensidad de 20, 5 amper respectivmente ) y el restante 3000 w (13,63 amper)

Respecto la sección del cable utilizar 6 mm2

2007-03-27 08:47:51 · answer #1 · answered by julio 1 · 0 0

depende mucho del voltaje con que vas a alimentar tu circuito
por ejemplo:si conectas 27 resistencias de 72 ohms y 1000watts en una linea trifasica de 440 volts en un arreglo en estrella y el centro del arreglo lo conectas a tierra ,tendras 9 resistencias entre cada fase y tierra. con este arreglo tu consumo sera de 35 amperes por fase aprox. espero te sirva.

2007-03-29 10:42:56 · answer #2 · answered by RAMON M 5 · 0 0

Para saber con exactitud tenemos que utilizar la formula
W = V x A (Watts = Voltios por Amperios)
12000 W = 120 Voltios x ? Amperios
A = W / Voltios
12000 W / 120 Voltios = 100 Amperios.

En este caso seria necesario un contactor que supere los 100 Amperios. Si el Voltaje es diferente a 120 Voltios en tu localidad, solamente aplica la formula y reemplaza el voltaje al de tu localidad.

Lo anterior aplica si conectamos todas las resistencias a una fase. Si es necesario conectar las resistencias en un circuito bifásico o trifásico, el contactor seria a su vez bifásico o trifásico y se calcularía de acuerdo con la línea a la cual se tenga una carga mayor. (Carga = Suma de resistencias)

El contactor siempre debe ser para un Amperaje mayor al consumo. En nuestro caso debe ser superior a 100 Amperios.


pm_pava

2007-03-27 16:50:30 · answer #3 · answered by Anonymous · 0 0