Bueno, yo trabajo en eventos y mi empresa tiene un generador electrico de 75 Kva. Nosotros, por supuesto, tenemos tecnicos que nos hacen las instalaciones y todo lo demas, pero a nivel de oficina, cuando hacemos los calculos, mas especificamente, YO hago los calculos (economicos) de la cantidad de equipos (plasmas, discplays, microfonos, pares, aires acondicionados, lamparas, tomas, etc.) que el cliente requiere, tambien debo hacer el calculo de los generadores.
Yo no se absolutamente nada de electricidad, pero me siento suficientemente inteligente como para entender si alguien fuera tan amable de explicarme en los terminos mas sencillos que se pueda.
Ej. Si tengo 1 aire acondicionado portatil Voltaje 115-60Hz, Poder de Consumisiòn 680W. ¿que porcentaje de mi generador de 75 Kva me consume?
Muchisisisimas gracias!

2007-03-21 04:26:51 · 7 respuestas · pregunta de Carolina 1 en Ciencias y matemáticas Ingeniería

7 respuestas

En la misma empresa que compraste el generador, deben tener un equipo adosable que se llama CONVERSOR, que simplemente mide la energia disponible y la va traduciendo, mediante una escala, al uso para un cierto equipo del cual debes tener la referencia de consumo. Tiene su valor, pero es muy util
cordialmente
alby

2007-03-21 04:31:58 · answer #1 · answered by Anonymous · 2 0

No manches amigo no les vayas a hacer caso a estos que te dicen , la verdad es que tienen idea , pero tu generador va a sobrecargarse
Mira existen 3 tipos de potencia en esto Potencia Real , Activa y aparente
75 k VA quiere decir 75000 Volts - Ampere
Pero esa potencia es aparente la potencia real son las de tus aparatos que estan en Watts
Mira a tu generador busca en la placa algo que dice asi
"cos Y" ese valor lo multimplicas por los 75 kVA
Ejemplo : 75000 / 0.85 (cos Y) =63.75 KW
Entonces tiene 63750 Watts osea que tu aire acondicionado es de 680 Watts solo gasta un 1.06 % de la potencia total de tu generador.
Nota depende de el cos Y este solo es un ejemplo , pero la mayoria de estos generadores tienen esa caracteristica.
Ahora si tienes varios aparatos solo suma sus potencias que tienen especificadas , y si tiene varias solo usa la mayor y no tienes que exceder esos 63750 Watts y listo , te recominedo que no pases de un 85 % de la capacidad.

2007-03-21 16:32:29 · answer #2 · answered by ncior 2 · 2 0

coincido con n cior, tambein le afecta la altitud a tu equipo ya que esa potencia es a nivel del mar- y despues de los 1200 msnm disminuye un 3% por cada 100 msnm adicionales. tambien le afecta el estado del motor por k la capacidad es nominal pero siesta viejito puede caer la potencia hasta un 50% igual que en cualquier motor, algo que influye tambien es la temperatura y la ventilacion para obtener mayor potencia se requiere mayor ventilacion y una temperatura adecuada de trabajo del motor que puede ser de 95 grados centigrados... si aumentas la carga empieza a sobrecalentarse el punto optimo es cusndo despues de 1 hr de trabajo ya no se incrementa la temperatura del motor.

2007-03-25 01:03:54 · answer #3 · answered by edwin 3 · 0 0

Hola, en primer lugar debes saber que el termino "KVA" se refiere a la potencia aparente de tu generador, es decir es la capacidad que por diseño tiene tu equipo, pero la capacidad real simpre es un poco menor y esta capacidad o potencia real se mide en kw (kilowatts).
por lo tanto tu generador debe ser mas o menos de 70 kw o lo que es lo mismo 70 000 watts (1 kw = 1000 watts); por lo que si tienes un consumo de 680 watts (0.680 kw) no estas usando tu generador ni al 1 % de su capacidad.
A groso modo, si necesitas saber si tu generador tiene capacidad para alimentar uno o varios equipos electricos, simplemente suma los watts o kilowatts de consumo de tus aparatos (no olvides hacer la conversion correcta watts -kilowatts) y sabras el porcentaje de carga que le aplicaras a tu generador en relacion a su capacidad pero ojo,se debe tomar en cuenta que si vas a conectar equipos como bombas de agua, hidroneumaticos, aire acondicionado o cualquier otro que arranque de forma intermitente, se debe tomar en cuenta el factor de los "picos de corriente" lo cual debe sumarse directamente al calculo total.
Espero que esta informacion te sea de utilidad, y si necesitas algun dato adicional con gusto te apoyo.

2007-03-21 12:17:32 · answer #4 · answered by Rode 1 · 0 0

Seguro que entenderás!!
si el generador es de 75 kva quiere decir que puede alimentar como maximo cargas que, en total, sumen 75 kva eso es igual a 75 kw en el caso de lamparas o equipos electronicos pero en el caso de motores electricos (equipos de refrig. por ejemplo) hay diferencia porque estos tienen un factor de potencia diferente de 1. Pero no te lo voy a complicar solo te lo digo para que los ingenieros vean que te has informado. En la practica debieras hacer esto:
Hacer un recuento de todas las cargas electricas que pienses conectar al generador sean estas simultaneas o no simultaneas. Te fijas en los datos de potencia de cada una (placa de caracteristicas). A todas las cargas que tengan motor electrico adentro las dividis por 0,85. Sumas todos los valores hallados tienen que dar como maximo igual a 7500 wats pero mejor si no excedes el 80% de ese valor
Es así de facil. Suerte

2007-03-21 11:52:54 · answer #5 · answered by hampgirard 3 · 0 0

Hola, puedes usar las siguientes formulas:
Primero convierte todo de Watts a VA usando la siguiente formula KVA = KWatts / 0.85, Ejemplo. KVA=680/0.85 = 800, es muy importante que cuides el manejar watts con VA y KWatts con KVA, la K es de Kilo e indica que se multiplica por mil, Ejemplo 1 Kwatt = 1000 watts.
De tal manera que para calcular la carga conectada al generador puedes hacer la suma en watts o en VA de cada aparato a conectar y debes cuidar que esta suma quede al menos un 10% abajao de la capacidad del generador para que estes cubierto. en tu ejemplo bien pudieras conectar cerca de 90 equipos de aire acondicionado (75000/800).
Espero haber sido claro y que te sea util.

2007-03-21 11:46:40 · answer #6 · answered by EddyMetal 4 · 0 0

con un medidor de cargas