English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
Toutes les catégories

Notre salle de bain est étroite et nous devons installer un radiateur proche de la baignoire.

Pouvez-vous m'indiquer la norme exacte de la distance entre les deux s'il vous plait?


merci à vous !

2007-03-14 10:25:06 · 9 réponses · demandé par Luna 5 dans Maison et jardin Réparation

9 réponses

selon la norme NF C 15-100 (de 1988) la distance minimum est de 0,60 m (mais on estime 1,00 m offre davantage de sécurité) ; de fait c'est calculé en volume plutôt qu'en longueur/distance à proprement parler ...

http://www.ute-fr.com/FR/ProductHeadlight.aspx?ProductID=N15100E02
fichiers pdf : http://www.hager.fr/files/download/0/43_1/0/habitat_NFC15100_ZD209b_03.pdf
http://www.hager.fr/files/download/0/45_1/0/habitat_guide_technique_ZD218j_07.pdf (voir schémas pages 9, 27 et 28)

2007-03-14 10:35:56 · answer #1 · answered by Almerinda 6 · 0 0

Rendez vous à la page : http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1051711906&renderall=on&xtor=EPR-511512
Ensuite téléchargez le document pdf désigné "LES 10 COMMANDEMENTS DE LA NOUVELLE NORME NF C 15-100".
La page 4 de ce document vous donne la classification des volumes par rapport à votre baignoire et votre lavabo (L'exemple est donné avec une baignoire, mais les critères s'appliquent également aux lavabos).
La page 5 de ce document vous indique dans quel volume vous pouvez installer un radiateur en fonction de ses caractéristiques.

En simplifiant, un radiateur doit être installé à plus de 0,60 m du bord de la baignoire (ou du lavabo). Toutefois, si le radiateur est de classe 2 (double isolation), il peut être installé entre 0 et 0,60 m. Un radiateur est interdit au dessus et au dessous de la baignoire.

Nota : les règles applicables à un radiateur sont également valables pour un sèche serviette.

2007-03-15 13:35:53 · answer #2 · answered by Patrick M 7 · 2 0

il existe des radiateurs spéciaux pour être installés dans les pièces d'eau (les radiateurs rayonnants salle de bains) !
La notice t'indiquera toutes les normes à respecter pour son utilisation en toute sécurité !
je pense que la distance minimum est d'environ 1 mètre !
les radiateurs rayonnants sont équipés de thermostats qui permettent de réguler la température et de s'arrêter automatiquement lorsque la température de la pièce est atteinte !

2007-03-14 17:48:33 · answer #3 · answered by monicklhay94 7 · 1 0

As tu pensé à une installation murale en plus de la contrainte règlementaire, peut être utile quand on manque de place

2007-03-17 14:43:06 · answer #4 · answered by guenievre_77 3 · 0 0

bien dit patrick,
nous, en général, on les places a 0,80 et classe 2 a chaque fois (comme tout appareillages électrique que l'on pose dans les pièces humides). comme ta salle de bain est étroite choisi un radiateur qui fais sèche serviette ;)

2007-03-17 12:29:49 · answer #5 · answered by jhon_swett 3 · 0 0

1m autour de la baignoire

2007-03-15 06:44:58 · answer #6 · answered by reb 3 · 0 0

l'electricite est trop dangereuse pour faire n'importe quoi meme sans controle d'un quelconque organisme.
ilexiste des radiateurs pour salle de bain a brancher obligatoire avec un disjoncteur diferentiel 30mA.

2007-03-14 18:56:09 · answer #7 · answered by antartic12 2 · 0 0

un minimum de 1m50 est recommande
pour tout appareil electrique
distant d une baignoire lavabo ou autre
source d eau

2007-03-14 18:42:13 · answer #8 · answered by soleil_de nuit 7 · 0 0

minimum 1m selon les données du consuel de Dijon qui va controler ton installation si tu fais une maison neuve mais si tu n'as pas de controle prévu, t'inquiètes, tu fais bien ce que tu veux !!

2007-03-14 17:42:13 · answer #9 · answered by fandor88 5 · 0 1