Primeramente no es el Arquitecto que recomienda el área de acero a usar, es el Ingeniero Civil.
Segundo, Lo que tratas de hacer es poner más acero para tener una estructura más fuerte. De manera general estaría bien siempre y cuando no abuses, pero esa decisión deberías comentársela al Ingeniero, ya que al sobre diseñar puede pasar lo siguiente....
1. Excederás la cantidad de acero máximo en el elemento estructural. ¿Que pasa si pones más acero del necesario? Bueno, puede ocurrir una falla frágil, ya que el concreto fallará primero que el acero(Falla sin dar señales), y lo ideal es que la estructura primero se agriete, para que así de muestras de que está fallando.
2. También puede suceder que vuelvas tu estructura muy frágil (Menos dúctil), pero esto sólo es en caso de sismo y es un poquito difícil de explicar.
Para concluir, a manera general deberías chequear simplemente que no excedas el acero máximo del elemento.
Cuídate.
2007-03-10 06:13:10
·
answer #1
·
answered by Anonymous
·
0⤊
1⤋
En principio, el arquitecto que propone el diámetro de 5/8" debe basarse en algún cálculo y diseño estructural tal que cumpla con la normatividad de donde se realiza la obra. Con esto no deberías preocuparte, en todo caso realizar la revisión del proyecto con algún especialista o calculista calificado para confirmar las secciones y armados. El variar de una forma arbitraria el diseño puede traer consecuencias negativas, sobretodo en costo, ya que difícilmente el edificio se colapsaría, pero en teoría el profesional de la construcción debe encontrar el equilibrio costo/beneficio, de otro modo todas las construcciones serían demasiado costosas.
Saludos
2007-03-10 12:51:13
·
answer #2
·
answered by roscann 2
·
0⤊
0⤋
En la construcción ,la tarea del profesional (Ingeniero o Arquitecto)es compatibilizar la prestación de los elementos a usar,sobre todo los estructurales, usándolos conceptos de seguridad que corresponden por norma (reglamento), con el precio acorde,. que en principio se procura lógicamente que sea el mínimo.
Si tu como propietario quieres pagar mas para reforzar un elemento según lo expresas, de todos modos debes consultar con el profesional pues bajo determinadas condiciones puede ser contraproducente a lo que te propones:Un ejemplo: Si tienesuna columna dimensionada en un conjunto estructural cuyo calculo se realizo teniendo encuenta ciertas variables,y tu refuerzas alguna, elsistema estructural cambia de condicion, y podria darse el caso que ello lleve a la concentracion de esfuerzos en otro lugar de la mencionada estructura y colapsarla.Otro ejemplo;a veces al aumentar la seccion de hierro en un elemento de hormigon armado,no es posible colar el hormigon debido a que el espacio entre los hierros es menor que el tamaño maximo(piedra) del pastón ( de hormigon).
De lo dicho anteriormente,mi consejo es que consultes a otro profesional si desconfias de lo sugerido por el primero, Al fin y al cabo,ambos serán responsables y para ello estan capacitados, habilitados por las autoridades de contralor y cobran sus honorarios.-
2007-03-10 12:38:32
·
answer #3
·
answered by Anonymous
·
0⤊
0⤋
En realidad los cálculos de resistencia de las columnas están muy relacionadas con el hormigón ( relación agua cemento piedra y arena) dimenciones de la misma y cantidad de acero y distancias de los estribos. Puedes poner un acero sobre dimencionado pero si el compuesto del hormigón no responde a esa dimensión se te viene abajo el edificio. pues cada componente desempeña un trabajo y esto debe ser armónico
2007-03-10 10:23:24
·
answer #4
·
answered by 23rey 5
·
0⤊
0⤋
el lo particular si la varilla es mas gruesa es mejor solo que debes de tomar en cuenta que el peso aumentaria si fuera en la loza asi que para loza te recomiendo que solo se utilice lo que el te indique en los castillos no hay problema refuerzalos pero en la loza esta debe tener la capacidad de moverse en caso de un templor hasta luego..
2007-03-10 10:16:40
·
answer #5
·
answered by rafael b 7
·
0⤊
0⤋
el arquitecto lo que te quiere decir porq le vas a colocar una cabilla de mas espesor si con la que el t esta diciendo es mas que suficiente xq la estructura es sobre calculada claro si tu le quieres colocar esa cabilla de ese espesor varian las dimensiones de las columnas ya que le quiesres colocar una de mayor epesor
2007-03-10 10:15:55
·
answer #6
·
answered by liseth cristina 4
·
0⤊
0⤋
La sección del hierro está determinada, exactamente, por medio de un cálculo que contempla las cargas a soportar, la altura de las columnas, la resistencia del suelo y las dimensiones del pilar.
Agregarle más hierro modifica esa relación, y si la "sobredimensión" es muy grande, puede llegar a acarrearte otros problemas, como por ejemplo dilatación y rajaduras en el hormigón.
Si el "exceso" de hierro no es muy grande, el único problema serán los mayores costos de la obra, nada más.
De todas formas, plantéale tus dudas al arquitecto, o consultá una segunda opinión con otro profesional, como por ejemplo, un ingeniero en contrucción.
Suerte y Salu2
.
2007-03-10 10:14:21
·
answer #7
·
answered by ? 7
·
0⤊
0⤋
Como pasar, no pasa nada, el sobredimensionado lo unico que hace es agregar costo, pero como eso no es inconveniente podes hacerlo. con varillas de 3/4" podes sostener una autopista, no se si te das cuenta del tamaño, aparte que para manejar semejante varilla van a necesitar herramientas especiales. Agregale al costo de mano de obra.
2007-03-10 10:12:02
·
answer #8
·
answered by Nemesis 6
·
0⤊
0⤋