Lo máximo con el aislamiento THHW y no más de 3 cables activos en una misma tubería sería de 35 A a una temperatura ambiente de 30°C
Los cables activos son lo que conducirán la corriente, por lo tanto el cable de puesta a tierra no cuenta como tal.
Si tienes más cables activos deberán considerar un factor de disminución de capacidad de corriente y si el aislamiento es de otro tipo del señalado deberás consultar las tablas del fabricante o las normas que apliquen
También debes tomar en cuenta los factores de corrección por temperatura ambiente
2007-03-05 04:34:20
·
answer #1
·
answered by Gabriel M 1
·
0⤊
0⤋
Para fines practicos, considera 30 amperes, ya que el termico o fusible comercial que se vende, es de esa capacidad. Aparte la cargas que vallas a alimentar con este conductor, no deben de estar a ralla de su capacidad, sino que se recomienda que este holgado lo mas que se pueda. Las normas siempre indican lo minimo para que sea seguro.
2007-03-05 17:32:36
·
answer #2
·
answered by alberto hernandez 2
·
0⤊
0⤋
supongo que es 10 AWG.
Si va dentro de conduit o pared, te aguanta hasta 30 amperes.
Si esta en charola, puede aguantar hasta 40.
Sin embargo, después de 30 amperes se va a poner ya caliente y tienes que considerar que mas que el cobre, que si puede aguantar, el aislante se puede derretir.
La página web de condumex tiene muy buena información técnica. http://www.condumex.com.mx/
En particular lo que buscar está en: seguridad iso9000, cables manual del electricista.
http://200.57.146.48/NR/rdonlyres/9775B073-CA3E-4E0D-A071-D78544ABD6CE/0/5Seccióntécnicageneral.pdf
2007-03-05 12:29:19
·
answer #3
·
answered by Joe Mero 5
·
0⤊
0⤋
Te lo dan las especificaciones de tu cable, ademas depnde tambien del uso que le vayas a dar
2007-03-05 12:15:55
·
answer #4
·
answered by Ben 7
·
0⤊
0⤋
para poderte dar una respuesta correcta es necesario saber: el consumo del aparato electrico que vas a alimentar en watts o amperes. otro factor a conocer es el voltaje que utiliza,(120-230-480) y la distancia que va a recorrer dicho cable.por otro lado el fabricante a veces imprime en el cable el voltaje que resiste cable 10 AWG es recomendable para 10 amps.
2007-03-06 00:44:55
·
answer #5
·
answered by vmas56 2
·
0⤊
1⤋