English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
Todas las categorías

Tengo instalada una caja con fusibles muy vieja y cada tanto se recalientan los fusibles y hay que cambiarlos. Quiero instalar un interruptor termomagnético pero no se de cuantos ampéres tiene que ser para una cantidad de consumo medio alto.
Gracias a todos.

2007-03-04 13:22:56 · 6 respuestas · pregunta de Anonymous en Electrónica Otros - Electrónica

6 respuestas

Rosana:
Los interruptores termomagnéticos están hechos para proteger a los cables. La forma correcta de calcular los Amperes de un interruptor, es conociendo la sección de los cables que tiene conectados a la salida.
Por ejemplo: Si de tu interruptor salen cables de 2 mm cuadrados, no deberías nunca tener un interruptor de más de 20 A. (Las normas de seguridad incluso reducen este factor de multiplicación a 6 es decir... 1mm 6 Amp 2,5 mm 15 Amp 4 mm 24 A.) Pero puedes usar un multiplicador de 10 sin que tu instalación esté en riesgo de quemarse...

Probablemente lo que te ocurra al calcular así el valor del interruptor es que el mismo salte cuando consumes mucho. Pero ten en cuenta, que el problema no lo tienes con el interruptor sino con los cables a los que estas sometiendo a una carga demasiado intensa y el Interruptor corta el circuito para protegerlos y evitar que se recalienten o quemen.
No he sido demasiado claro, pero creo que lo podrás entender... Verdad?
Si no envíame un mail y te lo explico con mas detalle.
Suerte

2007-03-04 17:13:02 · answer #1 · answered by Enrique Q 3 · 0 0

Creo que l. a. pregunta es: Cuantos amperes me ofrece l. a. compañia desde su transformador a mi casa? Osea cuanto puede cargar (Kw) en mi casa mas alla de los cables u/o automaticos que por cierto son muy inportante.

2016-12-18 15:25:46 · answer #2 · answered by ? 4 · 0 0

Si tus fusibles son de 10, 20 o 30 amp. Consigue un interruptor de 50 o 30 amp. E instala lo.

2007-03-05 00:49:44 · answer #3 · answered by godi 2 · 0 0

Lo mas recomendable si es para una casa habitación es comprar un centro QD2 y una pastilla empotrable de 30 Ampéres,la linea ira a esta pastilla y el neutro directo.
Si es para uso tipo industrial lo mas recomendable es instalar un centro de carga que el interruptor principal sea de 50 Ampéres y derivaciones desde 30,25,15 y 10 Ampéres dependiendo lo que vayas a alimentar.
Suerte!!

2007-03-04 14:33:59 · answer #4 · answered by karlonex 4 · 0 0

podes instalar uno cualquiera y arriesgarte a que funcione como venga...

lo que debes hacer es llamar a un electricista, que te va a arrancar la cabeza, a menos que sea conocido tuyo, que va a sacar la cuenta de la instalacion electrica de tu casa y te va a recomendar el mejor..

tene en cuenta que estos aparatos trabajan segun la instalacion, y quien esta en riesgo es tu familia.. hay muchos modelos..

2007-03-04 13:33:57 · answer #5 · answered by JoeyRamone 4 · 0 0

busca en google

2007-03-04 13:42:38 · answer #6 · answered by Anonymous · 0 1