Bonjour,

mon syndic prevoir une renovation de notre chaudiere collective (immeuble 1970 de 50 appartements essentiellement studio et 2 pieces)

Quelqu'un pourrait estimer la puissance de la future chaudiere?

Sachant que les devis des différents fournisseurs comportent de grosses différences sur ce point... j'aimerai avoir une idee de la réalité

Merci d'avance

2007-02-19 22:17:19 · 3 réponses · demandé par Pichu 2 dans Maison et jardin Bricolage

3 réponses

Ce n'est pas évident de donner une puissance à l'aveuglette.
Je dirais entre 200 et 300 KW.
Mais s'il y a de la place et le circuit le permet, il voudrait mieux opter pour plusieurs chaudières.

2007-02-20 23:06:53 · answer #1 · answered by Candle 5 · 0 1

Bonjour
une estimation approximative de la puissance necessaire (en kiloWatts) consiste à multiplier le volume à chauffer (en m3) par 40.
Ceci est un calcul rapide et approximatif, il faudrait bien evidemment avoir plus de détails concernant le type de construction, le genre d'isolation, les surfaces vitrées (simples ou doubles vitrages), le type d'emetteurs (radiateurs, convecteurs, chauffage par le sol etc...).
Si vous avez accès aux consomations antérieures d'énergie, le calcul est simple, en sachant qu'une chaudière de 1970 doit avoir un rendement compris entre 80 et 85%, alors que les chaudières récentes peuvent aller jusqu'à 95% voire plus pour certaines chaudières (à condensation par ex).

2007-02-19 23:32:57 · answer #2 · answered by Sgaill 2 · 1 0

Le syndic peut missionner l'architecte de la copro pour qu'il étudie le problème, car il y a effectivement beaucoup de facteurs en jeu dans le calcul : avoir un cahier des charges permet une meilleure comparaison des devis et évite de se faire refiler des solutions qui ne conviennent pas -- pour 50 appartements, ça peut valoir le coup... et même le coût ;-).
Par exemple, on sait maintenant qu'il vaut mieux installer plusieurs chaudières en batterie, les économies d'énergie et donc financières sont conséquentes (on ne fait fonctionner l'ensemble des chaudières qu'au plus fort de l'hiver). Un architecte pourrait étudier l'impact des différentes solutions.

2007-02-20 09:35:09 · answer #3 · answered by Djinnie 6 · 0 0