Si podés.
La llave de 25 A estaría casi al limite pero, si el consumo es estimado, se sabe que los 23 A son en determinados momentos lo cual será soportable por la térmica.
Más aún la misma termica antes de cortar por temperatura soporta corrientes de hasta 35 A por periodos de tiempo cortos,sin llegar a dispararse.
El disyuntor hasta 30 amperes está perfecto pues en lo disyuntores el amperaje solo habla de la nobleza de sus contactos y no de su capacidad de corte que debería ser de 60ma por diferencia., pues es el punto justo donde el ser humano podría padecer un paro cardíaco por descarga eléctrica.
NO TE RECOMIENDO DE 100ma.
En argentina los disyuntores son hasta 25A y hasta 40A, y estoy seguro que el de 25A toleraría perfectamente el amperaje estimado.
La vida de las llave tiene tambien que ver con lo ajustado de sus contactos que es conveniente repasar luego de un tiempo de uso.
Saludos.

2007-02-13 12:17:20 · answer #1 · answered by Fernando S 4 · 1 0

Si, lo puedes hacer, pero antes de comprar nada, yo te recomendaria que calcules bien los consumos de cada equipo y/o electrodomestico, dado que cualquier pico de consumo en la linea, hara que te salte el disyuntor cada dos por tres, por ejemplo, cuando arranca un aire acondicionado de unas 2200 frigorias, el pico de consumo del compresor en el arranque es entre 18 y 27 ampers aproximadamente. El de una heladera estandard ronda entre los 10 y 16 ampers en el arranque (que a veces si es media vieja esto dura casi 2 segundo). Lo suficiente como para que salte el disyuntor, no tanto la termica, por que son mas lentas y suelen saltar cuando se produce un cortocircuito grande. A menos que la termica tuya sea "termomagnetica" pero eso ya es otro tema. Siempre deja un margen de 10 ampers mas del consumo estimado, nunca se sabe que mas vas a agregar en el futuro en la instalacion electrica. espero haber servido de ayuda. suerte!!

2007-02-13 20:16:17 · answer #2 · answered by Dee Jay ORCA 3 · 0 0

coloca una termica de 30 A y un disyuntor de 40 A ........ de donde sos

2007-02-13 20:09:40 · answer #3 · answered by judiht b 1 · 0 0

25 a es muy justo te combiene una de 30 en cuanto al disyuntor de cuanto mayor potencia mejor ya que ella corta por diferencia de consumo no por consumo

2007-02-13 20:09:09 · answer #4 · answered by ? 2 · 0 0