English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
Toutes les catégories

4 réponses

Cela dépend si tu habites en étage et au dernier et que tu tires de l'eau aux heures de pointe 12h ou 19 h la pression baisse car l'eau est tirée par tous les locataires en même temps.

Est-ce que tu avais plus de pression avant d'avoir ton adoucisseur ?

Si tu as un régulateur de pression tout de suite après ton robinet d'arrivée d'eau général, il faut tourner la vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter ta pression (un demi tour, un tour maxi à la fois) dans une habitation la pression optimale est de trois barres, sachant que tout les dix mètres de hauteur on perd un barre.

2007-02-03 21:24:10 · answer #1 · answered by Cérik 7 · 3 0

il faut regarder le diamètre du tuyau d'arriver et le section de répartition elle bien conforme a la demande un plombier vous expliquera

2007-02-03 22:57:02 · answer #2 · answered by yaka8577 2 · 0 0

....... si c'est aujourd'hui spécialement.......... retiens que le 4 février 2007, sise ( ton adresse ), les habitants ce sont spécialement mobilisés pour se LAVER .........hum !!

2007-02-03 21:32:28 · answer #3 · answered by mona 5 · 0 0

tout dépend de l'étage où tu habites..je ne crois pas que c'est l'adoucisseur qui est en cause..

2007-02-03 21:27:08 · answer #4 · answered by FRANCIS 6 · 0 0