me interesa que puntos debo checar en el arrancador de un motor de 3 hp a dos fases 230 volts

2007-01-30 03:49:14 · 2 respuestas · pregunta de alejandro s 1 en Ciencias y matemáticas Ingeniería

2 respuestas

revisa que el ajuste de la proteccion termica de tu arrancador no este muy proximo a la corriente nominal de tu motor.ya que esto provocaria que con cualquier aumento en la corriente se dispare la proteccion,suerte.

2007-01-30 07:14:00 · answer #1 · answered by RAMON M 5 · 0 0

Por experiencia en el campo...te aconsejaria que cheques si el voltaje que recibes de alimentacion es el adecuado para el motor que usas ,,ya que hay transformadores que entregan 240,227,208v dependiendo de la aplicacion, ya que esto crearia variaciones en amperaje que el motor consumiria,,,checa el en setpoint del relevalor que usas ,y por sobretodo verifica que tus uniones y terminales esten firmemente bien hechas , sujetas o apretadas, pues son puntos de calentamiento,y harian q tu relevador de sobrecarga se botara no en el instante ,sino despues de un periodo x de tiempo.

2007-01-30 15:05:59 · answer #2 · answered by cv68 1 · 0 0