je cherche a couler des parties d'assez fines épaisseurs, (5/6 mm) et j'ai des problèmes de fissures dues a la rétractation du béton... existe t'il un moyen de réduire cette rétractation ??
voir de l'anuller ?? (je sais ^^ je rêve ^^)
Merci de vos réponses !!!

2007-01-19 09:06:34 · 5 réponses · demandé par lordsarakir 2 dans Maison et jardin Bricolage

5 réponses

Le problème vient de l'épaisseur de la couche de béton qui ne permet pas d'inclure un grillage métallique. Je suppose que vous avez coulé ce béton sur une dalle elle-même en béton.
Alors, si vous ne pouvez pas augmenter l'épaisseur de la couche, la solution est un enduit de ragréage pour sol. Facile à mettre en oeuvre. Pas besoin de lisser à la taloche.

2007-01-21 02:57:40 · answer #1 · answered by suntzu93270 6 · 1 0

Le béton est un matériaux qui se rétracte. Il faut mettre un joint de dilatation. Si la fissure n'est pas trop grande un joint silicone suffit mais ce joint se verra toujours. Cette façon attenue le défaut mais ne le supprime pas

2007-01-19 09:22:18 · answer #2 · answered by boutbois 2 · 1 0

Non c'est impossible ! le béton "bouge", il se rétracte et se dilate avec le même coefficient que l'acier (que l'on utilise pour le renforcer d'ailleurs) de 8 millimètres au mètre. si il est bien couler et armé, en chape flottante il ne dois pas ce fissurer au milieu, mais si il y a des cassures le mouvement ce fera la bas aussi, Bref si tu veux calculer la taille des fissures tu dois mesurer et multiplier la longueur des parties non "cassée" en metre par 8 ainsi tu auras une idée précise du choix et/ ou de la qualité de l'enduit à acheter.

2007-01-21 01:49:18 · answer #3 · answered by Anonymous · 0 0

tu arrose toute la journee,pour que ca seche lentement

2007-01-19 21:11:06 · answer #4 · answered by lejofrapit 7 · 0 1

Tu peux essayer de précontraindre ton béton après la coulée, mais ça me semble pas évident dan le cas d'usage "domestique". Sinon, en modifiant le pour centage des composantes (rapport laitier /sable), tu peux sans doute limiter la rétractation. mais encore une fois c'est assez expérimental... Le joint de dilatation est effectivement plus simple si tu as suffisament de place pour l'insérer.

2007-01-19 09:33:09 · answer #5 · answered by koust 1 · 0 1