el tipo de conexion depende de la tension que tengas en la linea :
si tienes 440v se conecta en estrella y si tienes 220v se conecta en delta.

2007-01-21 11:41:15 · answer #1 · answered by RAMON M 5 · 0 0

Promero hay que decir que solo en un sistema trifasico existen este tipo de conexiones, a lo que se conoce como Fase se refiere a las bobinas (o espiras) del motor y Linea las entradas de conexion.
Asi que para la conexión en Delta, el voltaje de Línea y de Fase es igual, pero la corriente no, puesto que 2 Fases se conectan a 1 Línea, siendo que la corriente en la Linea es √3 veces Mayor que en la Fase.
Para la conexión en Estrella, la corriente entre la Fase y la Línea son iguales, pero el voltaje de Fase con respecto a la de la Línea es menor √3 veces, porque la Línea conecta en serie a 2 Fases.
YA UNA VEZ EXPLICADA LA CONEXION LA RESPUESTA DIRECTA A TU PREGUNTA ES: Porque los motores trifasicos se pueden adaptar al voltaje y a la corriente recivida por la CFE por ejemplo si tu motor es de 220-440 (estos motores trabajan entre estos valores) lo ideal es hacercarse al valor minimo. Suponiendo que recibes una corriente no muy alta y tienes lineas de 440v lo mejor es conectarlo en estrella porque de esta manera cada bobina recibe 254v. Por otro lado si tienes una linea de 220v lo mejor es conectarla en delta porque de esa manera hay 220 en cada bobina, si se te ocurriera conectarla en estrella recibiria 127v las bobinas y de esa manera podria no funcionar.
En la industria se busca disminuir la corriente, porque esta es la que causa el calentamiento en los alambres de las bobinas, por lo que se utiliza mas la conexion en delta (que reduce √3 el valor de la corriente dentro de los motores)