En cuanto es necesario ampliar el transformador de 200 kva?

2007-01-13 21:23:37 · 2 respuestas · pregunta de Mauricio G 1 en Ciencias y matemáticas Ingeniería

2 respuestas

Entendiendo que tu transformador es de 200 KVAs y tu 'nueva' carga es de 250 KW, tomando un factor de potencia (fp) conservador de 0.8 => KVA=KW/fp tu transoformador requerido seria de 250/0.8= 312.5 KVAs.
Por lo tanto tu transformador se requeriria aumentar en 112.5 KVAs.
En la practica puedes aumentar la capacidad de tu transformador (en algunos tipos) utilizando enfriamiento,(abanicos) pero en este caso estas hablando mas del 50%. Te recomiendo te acerques con un Ing Electrico para que revise tu caso en forma global.

2007-01-15 18:46:07 · answer #1 · answered by RR_MXLI 2 · 0 0

No tengo a mano cálculos ,pero solo lo podrás lograr en la medida que el núcleo del mismo te permita volver a bobinar con alambre de mayor sección...Saludos

2007-01-14 10:48:57 · answer #2 · answered by c@rlos c 7 · 0 0