1. Nunca harás trabajar un motor trfásico con una corriete monofásica.
2. los motores que sean necesarios para sumar lo 5 hp
2006-12-26 11:11:51
·
answer #1
·
answered by Rafa 4
·
0⤊
5⤋
COMPRA UN INVERSOR (UN APARATO ELECTRONICO QUE PRODUCE CORRIENTE TRIFASICA A PARTIR DE MONOFASICA) DE UNA CAPACIDAD DE 16 AMPERES O 2000 WATTS.
YO CREO QUE SALE MAS CARO QUE COMPRAR EL MOTOR NUEVO MONOFASICO
2006-12-26 11:24:22
·
answer #2
·
answered by Carlos T 4
·
3⤊
0⤋
no creas todo lo que te escribieron arriba si se puede conectar un motor trifasica con corriente monofasica, pero vas a tener varios inconvenientes.
La conexion se puede hacer utilizando un capacitor adecuado entre 2 fases, no se como explicarte el diagrama y no tengo una pagina para que lo veas.
EN CASO DE NECESIDAD ES POSIBLE USAR MOTORES TRIFASICOS COMO MONOFASICOS EN
220 VOTS,PERO TENIENDO EN CUENTA LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
1) LA POTENCIA SE REDUCE ENTRE UN 70 Y 80%
DE LA NOMINAL.-
2) EL PAR DE ARRANQUE SE REDUCE ENTRE UN
25 Y 35 % DEL PAR NOMINAL ,PARA ELLO HAY
QUE CONECTAR UN CAPACITOR.-
SE PUEDE DAR ALGUNOS DATOS PARA MOTORES
TRIFASICOS PEQUEÑOS HASTA 2 HP.-
PARA MOTORES TRIFASICOS 3x220V EN ESTRELLA, Y SUPONIENDO LOS BORNES R-S-T DE
LA ESTRELLA.-
SE CONECTA LA TENSION MONOFASICA 220 V,EN LOS BORNES R -S Y EL CAPACITOR EN LOS BORNES
R-T ,SI SE QUIERE CAMBIAR EL SENTIDO DE GIRO ,EL
CAPACITOR SE CONECTA EN LOS BORNES S-T.-
PARA MOTORES TRIFASICOS 3x 22O VOLTS EN
TRIANGULO Y SUPONIENDO LOS BORNES R-S-T,SE PROCEDE DE LA MISMA FORMA QUE EN ESTRELLA
LOS VALORES APROXIMADOS DE LOS CAPACITORES EN MICROFARADIOS SON:
1000/1500 rpm 3000 rpm
PARA MOTORES 3/4 HP 40 25
PARA MOTORES 1 HP 60 40
PARA MOTORES 1,5 HP 80 60
PARA MOTORES 2 HP 100 80
COMO APROXIMACION SE PODRIA TOMAR
70 MICROFARADIOS POR 1,5 HP.-
2006-12-26 14:23:50
·
answer #3
·
answered by Pablo D 3
·
2⤊
0⤋
Amigo es ovio que funciona pero el rendimiento por lo general no te garantiza el buen funcionamiento del motor.
2015-04-29 02:10:08
·
answer #4
·
answered by Anonymous
·
1⤊
0⤋
Para conectar un motor trifásico a la corriente monofasica debes de conseguir un convertidor de fase. Hay varios modelos y fabricantes comercialmente que pueden ser distribuidos en tu país. Uno de ellos es http://www.kayind.com/
Hay otros factores adicionales que debes de considerar para la operación del motor. Entre ellos:
Voltaje nominal (considera que el rendimiento de un convertidor de fase usualmente tiene una eficicencia del 90%). La mayoria de los motores trifasicos tienen un voltaje nominal de 220-240V ó 440-460V. En tanto que algunos paises tienen voltajes de 110 o 115 V
Amperaje (Cantidad de corriente requerida). El amperaje varia de acuerdo al voltaje proporcionado y la potencia del motor.
Tambien puedes sustituir el motor trifasico por un motor monofasico de la misma capacidad, en cuyo caso debes de considerar:
1. Potencia del motor (5 hp de acuerdo a tu pregunta original)
2. RPM (revoluciones por minuto)
3. Demanda de corriente a plena carga.
4. Demanda de corriente para el arranque.
En algunos casos es importante tambien el considerar la aceleración o innercia, los motores pequeños (hasta 1.5 hp) pueden usualmente alcanzan su velocidad máxima en 2 segundos o menos, pero los motores más grandes pueden requerir entre 7 y 10 segundos.
2006-12-26 15:12:52
·
answer #5
·
answered by pequeno_yo 3
·
1⤊
0⤋
BABOZOS, SI EXISTEN MOTORES MONOFASICOS HASTA DE 10 HP, SOLO QUE CONSUMEN MAS AMPERAJE.
2016-05-31 04:03:20
·
answer #6
·
answered by hugo jose 1
·
0⤊
0⤋
Si se puede combertir un motor trifacico a monofacico.
hay 2 occiones como utilizar un motor trifacico en monofacico.
primera ; haciendo los calculos tecnicos matematicos para reembobinarlo con datas monofacicos
segundo; haciendo uso de capacitores, secos , electroliticos y contactore segun la capacidad del motor
2016-04-08 01:03:24
·
answer #7
·
answered by ? 1
·
0⤊
0⤋
No sí se puede conectar por que yo lo e visto
2015-01-26 02:25:45
·
answer #8
·
answered by Gordo 1
·
0⤊
0⤋
q tal amigo me podrias enviar el diagrama
tengo el convertidor con el capacitor
2014-08-31 18:28:12
·
answer #9
·
answered by Anonymous
·
0⤊
1⤋
Motores monofasicos el mas grande que se fabrica es de 2 HP para 220Volts. Por lo tanto para 5 hp te faltan 3. Cualquier "engendro" que hagas necesitaras aumentar la seccion de cables y por ende todo muy caro.
2006-12-27 06:43:29
·
answer #10
·
answered by Manuel 2
·
0⤊
1⤋
no se puede, si es trifasico no le puedes poner una fase solamente, y creo que no existen motores monofásicos de 5 hps en el mercado
2006-12-26 11:14:52
·
answer #11
·
answered by joseph gall 3
·
1⤊