c'est pas normal,
entre phase et neutre >>230 volts
entre phase et terre >> 230 volts
entre terre et neutre 0 volt
a priori la prise de terre est défectueuse et il n'est pas normal non plus qu'il y ai une tension entre neutre et terre.
il n'y a pas de détail sur l'installation alors pour le diagnostique, c'est pas facile. il faut faire un dépannage en séparant au maxi les circuits pour trouver l'endroit défectueux de l'installation si par chance les coupe-circuits séparent la phase et le neutre sinon c'est pas gagné. si tu ne veux pas t'adresser directement à un "répondeur" de Q/R, pose la question sur un autre forum tel que cyberbricoleur
2006-12-10 02:05:38
·
answer #1
·
answered by Anonymous
·
2⤊
0⤋
pas bon du tout ca........
on repete entre phase et neutre 226V= c est ok normal, tension secteur
entre phase et terre, logiquement tu dois aussi trouver 226V, la terre etant raccorde aa neutre et de plus c est la ou tu vois entre autres que tu as une bonne terre, donc ton 98 Vn est pas normal
enfin entre neutre et terre, logiquement tu dois avoir tout simplement un court circuit et ton 126 V n est pas normal.
ok tu vas t en sortir?
2006-12-11 00:43:02
·
answer #2
·
answered by au revoir a tous 6
·
1⤊
0⤋
Phase a la terre tu dois trouver entre 226 a 228 v....!
2006-12-10 12:54:48
·
answer #3
·
answered by nous13009 3
·
1⤊
0⤋
Pour vérifier le circuit de mise à la terre d'une installation électrique, circuit non alimenté, il ne faut pas qu'il y ait un contact entre la terre et un conducteur. Donc avec un testeur, choisir la position ohm (résistance avec sonnerie) et vérifier les circuit conducteur - terre. Si le testeur sonne, c'est que la mise à la terre n'est pas bonne. Bon courage.
2006-12-10 09:57:13
·
answer #4
·
answered by ikldebat 4
·
1⤊
0⤋
Il suffit de regarder ton tableau électrique si toutes les fils de terre sont branchés à la terre ou bien en regardant dehors , il doit y avoir un piquet de terre planté quelque part de la maison avec un câble nu de 100 mm² ..
Ou bien , tu déboites le cache de prise et tu regardes les branchements !.
2006-12-10 18:43:58
·
answer #5
·
answered by Anonymous
·
0⤊
1⤋
Trouver un cobaye, pour tester
2006-12-10 09:22:34
·
answer #6
·
answered by sat 4
·
1⤊
4⤋