English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
Toutes les catégories

16 réponses

un chauffe eau ne se purge pas et il n'y a pas non plus de trop plein, je suis mort de rire .

S'il goutte un peu au moment de la chauffe c'est normal, c'est la pression qui augmente à cause de la dilatation de l'eau dans la cuve.
S'il coule en permanence , les causes suivantes possibles:

1) trop de pression arrivée d'eau , mettre un réducteur de pression

2) groupe de sécurité entartré ou H.S , le changer

3) règlage du thermostat du chauffe eau trop élévé , il doit être règlé à 65 ° ( règlage usine)

Donne les dix points à ZOUZOU , qui raconte souvent n'importe quoi , perso j'en veux pas , sans façon.

2006-11-16 22:52:29 · answer #1 · answered by sfmix 1 · 0 0

il faut remplacer le groupe de sécurité.en chauffant la pression augmente et donc ça coule il se peut aussi que la pression soit trop elevée chez vous donc il faut peut être un limiteur de pression

2006-11-16 14:37:30 · answer #2 · answered by Anonymous · 3 0

DEPUIS COMBIEN DE TEMPS CELA C EST PRODUIT?CAR J AI EU LE MÊME SOUCI,DONC J AI CHANGE LE GROUPE DE SÉCURITÉ MAIS EN FAIT IL S AGISSAIT DU RÉDUCTEUR DE PRESSION!RÉSULTAT:130EURO DE+ SUR MA FACTURE!!!! UN CONSEIL:RÉPARE VITE

2006-11-16 19:17:53 · answer #3 · answered by vincent b 2 · 2 0

Le détartrer le plus vite possible, car le flotteur du contacteur de niveau est trop lourd.

2006-11-17 08:59:28 · answer #4 · answered by jacques 7 · 1 0

C'est normal quand il chauffe (l'eau se dilate et doit etre évacuée), si la fuite est continue mêm hors chauffe il faut changer le groupe de sécurité (il ne se répare pas) ...c'est à la charge du propriétaire

2006-11-17 06:18:11 · answer #5 · answered by gburg 2 · 1 0

j ai eu ce meme probleme

c etait le calcaire qui s était accumulé du coup le groupe de sécurité ne se fermait plus correctement et fuyait....
la seule reparation possible et donc de vidanger ton cumulus afin de pouvoir chager le groupe de sécuité.
personnellement mon groupe de sécurité fuyait puis quelques mois apres c est le cumulus qui me lachait a son tour pour la meme raison : complètement entartré.

ca peut etre aussi un probleme de pression qui peut etre corrigé grace a un detendeur mais ca m étonnerait.....

2006-11-18 17:27:42 · answer #6 · answered by faboune 4 · 0 0

pareil pour moi. J'ai changé le groupe de sécurité, mais ça coulait toujours, du style une bassine par semaine, en fait il faut ajouter un reducteur de pression et hop, plus de fuite.

2006-11-18 14:25:59 · answer #7 · answered by ? 6 · 0 0

remplacer le groupe de securitè au dessous ,il est mort .
un appareil qui se trouve sur l'alimentation en eau froide .
ou alors mais plus rare un pression d'eau trop elevèe ,il faut donc mettre en serie sur l'alimentation d'eau froide un reducteur de pression regler entre 4 et 6 bar de pression . mais je pense plutot au groupe de securitè .

attention aux factures d'eau !!!
n'ecoute pas certaines reponses que j'ai pu lire .

vois plutot ma reponse et celle d'un autre jeune homme qui te donne la meme reponse que moi . il s'y connais aussi visiblement

2006-11-17 16:21:06 · answer #8 · answered by wolverine 4 · 0 0

le groupe de securité est a changer

1/couper l'eau au compteur
2/couper l'electricité du chauffe eau
3/purger le chauffe eau
4/débrancher le tuyau d'alimentation sur le coté du groupe et démonter le syphon
5/dévisser d'ancien groupe
6/apliquer de la filasse+patte a joint ou le teflon sur le raccord male du chauffe eau dans le sens du vissage
7/metre en place le nouveau groupe en faisant minimum 5 tours
8/racorder le tuyau d'alimentation en changeant le joint (joint fibre 3/4")
9/remetre l'eau pour remplir le chauffe eau en ouvrant un robinet d'eau chaude pour chasser l'air
10/remetre l'electricité (metre le contacteur jour nuit en position 1 pour avoir de l'eau plus rapidement)

2006-11-17 05:17:56 · answer #9 · answered by bricolo 4 · 0 0

quand le chauffe eau et en surchauffe, le clapet reste ouvert et l'eau coulera toujours. donc il faudra voir le thermostat s'il est BIEN réglé sur 60°

2006-11-16 14:41:25 · answer #10 · answered by gabriel o 5 · 0 0

fedest.com, questions and answers