Cuales son los valores de tension que deben tener al medir cada linea (L1, L2, L3) con respecto a tierra

2006-10-11 15:45:23 · 3 respuestas · pregunta de Anonymous en Electrónica Otros - Electrónica

3 respuestas

Reitero, como dije en otra respuesta, sería muy útil saber de que país escribís. En Argentina, lo correcto es medir cada linea respecto de neutro, no de tierra (si bien en una instalación correcta no debiera haber diferencias de potencial entre ellas) y la tensión de cada linea respecto de neutro es de 220V y es la forma que se utiliza para alimentación monofásica domiciliaria. La tensión entre lineas es de 380V.

2006-10-12 19:43:45 · answer #1 · answered by Pienso luego existo 4 · 0 0

La respuesta es sencilla y no importa en que país vivas, si mides cualquier fase con respecto a tierra, y tienes una buena tierra la lectura debe ser igual o mejor que con respecto a la tensión entre linea y neutro, mejor en el sentido de tener incluso menos variación de tensión, y si mides entre lineas y estas estan balanceadas entonces las lecturas deben ser muy similares, aunque lo ideal sería que fuesen iguales.

2006-10-13 21:14:22 · answer #2 · answered by pepeño 3 · 0 0

fijate...

http://www.google.com.ar/search?hs=DNB&hl=es&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aes-AR%3Aofficial_s&q=Cuales+son+los+valores+de+tension+que+deben+tener+al+medir+cada+linea+%28L1%2C+L2%2C+L3%29+con+respecto+a+tierra&btnG=B%C3%BAsqueda&meta=

2006-10-11 23:20:58 · answer #3 · answered by kaoz22 4 · 0 0