Como dice maur es un poco dificil de explicar pero tratare de hacerlo un poco mas simplificado.
Para el circuito de arranque estrella delta hay que recordar wque tienes tres fases y un conjunto de bobinas para cada fase, cada uno con dos puntas, para un total de seis puntas.
En el caso de la conexion estrella se hace conectando una fase a una de las puntas de cada conjunto de bobinas y cortocircuitando la otra punta de las tres bobinas, es decir, uniendolas.
En el caso de la conexion delta, se unen las puntas de cada conjunto de bobinas con la siguiente, por decir, el final de la uno con el inicio de la dos, el dinal de la dos con el inicio de la tres y el final de la tres con el inicio de la uno, y a cada una de estas conexiones les conectas una fase.
Ok, para el arranque en estrella-delta como bien decia maur necesitas tres contactores y un timer.
Al arranque entran dos contactores, uno que conecta cada una de las puntas del cada uno de los conjuntos de bobinas y el otro cortocircuita las otras puntas, de esta manera construyes el delta, el timer inicia el conteo, el tiempo depende de las necesidades de la maquina y el par de arranque que necesita vencer, pero cuando ya a arrancado, el timer desenergiza el contactor que cortocircuita las puntas y conecta otro mas que hace las conexiones del delta, es decir, conecta las puntas de uno de los conjuntos de bobinas con el otro, y el moitor queda trabajando en su velocidad de trabajo asi, hasta que se apague y se vuelva a prender.
Saludos.

2006-09-04 04:55:03 · answer #1 · answered by Anonymous · 0 0

Este sistema nos permite arrancar al motor en tensión reducida y así disminuir las caídas bruscas del arranque. El arranque inicial es en estrella para pasar luego a triángulo. El cambio de sistema se hace en un tiempo que oscila entre los seis a nueve segundos. Para saber el tiempo justo del cambio se debe realizar con el sistema instalado y mediante la lectura in si tu de la corriente nominal, cuando esta decrece por y sale del pico de arranque se debe realizar el cambio. NOTA: tenga presente que la tensión de arranque es reducida y por ende el par de arranque se ve también cuadráticamente disminuido; tenerlo presente para dimensionar el motor...

2006-09-04 14:22:54 · answer #2 · answered by walter 1 · 0 0

te lo hago facil , primero debes saber que la conexion estrella es aquella en que los cables convergen a un punto en comun del cual deriva un cuarto cable llamado neutro ya que es la sumatoria de todas las intensidades que llegan al nodo. la conexion triangulo como s nombre lo dice se forma un triangulo con los cables y por lo tanto no hay ningun punto en comun.

cuando se realiza la conexion estrella-triangulo el fin de esta es reducir el pico de intensidad generado para vencerla inercia de un motor por esto se arranca en estrella, y cuando el el motor ha llegado aprox al 70% de rango normal de trabajo se lo pasa a triangulo y en esta conexion trabaja a regimen complet 100% de rango

2006-09-04 13:00:50 · answer #3 · answered by BELEN 2 · 0 0

Es un sistema de arranque de motores llamado "de tension reducida". Esto hace que un motor con conexionado triángulo arranque en estrella con lo que se logra una reduccion importante de la corriente de arranque y luego de unos pocos segundos el arrancador lo pasa a triángulo, donde toma la corriente nominal.-

2006-09-04 12:17:54 · answer #4 · answered by Jose G 1 · 0 0

Si te refrieres a control de motores con un sistema de arranque reducido, es un poco difícil explicarlo por este medio.
Es mejor buscar or linea un diagrama que te lo explique mejor

En términos generales necesitas tres contactores y un timer (Para dar el tiempo necesario a la conexión estrella 10 seg. Aprox) los dos primeros contactores se unen por el lado de linea
L1 con L1, L2 con L2 y L3 con L3 el tercer contactor se unen por el dado de linea las tres lineas y por el lado de carga las puntas 7, 8 y 9 del motor a conectar en la carga del contacto 1 se ponen las lineas 1, 2 y 3 del motor y en segundo contactor las lineas 6, 4 y 5.
Lo demás lo hace el control, pero te repito para poderlo entender solamente con un digrama.

Suerte

2006-09-04 10:21:07 · answer #5 · answered by Maur 3 · 0 0

Te falta algo de información, pero para las conexiones delta-delta, estrella-delta o delta abierta, chécate este link a ver si te sirve:
http://www.monografias.com/trabajos30/conexiones-trifasicas/conexiones-trifasicas.shtml

2006-09-04 10:06:49 · answer #6 · answered by rhdezo1 3 · 0 0

No es un "arranque" sino un tipo de circuito.
Y no es "estrella triángulo" sino que o es estrella o es triángulo.
Además no tengo ganas de explicarlo! :)

2006-09-04 10:06:13 · answer #7 · answered by Gus 2 · 0 0