La température moyenne de la salle est 24°C

2006-08-01 04:22:11 · update #1

6 réponses

En simplifiant il faut calculer la quantité d'eau à retirer pour passer de 82% à 35%.
La pression de vapeur saturante de l'eau dans l'air à 24 deg est donné par la formule de Rankine

Ln(Psat)=13.7-5120/(273+24)=29 mbar

à 82% la pression de vapeur est P82=23.8 mbar
à35% la pression de vapeur est P35=10.2 mbar

La quantité d'eau dans un volume molaire (22.4 litre) est donné
par la formule des gazs parfaits (toujours en simplifiant)

n82=0.023 et n35=0.010 en mole

il faut donc extraire 0.013 moles sous forme liquide par mole d'air (les 350 m^3 contiennent 15625 moles) il faut donc extraire de l'ordre de 3656 g d'eau (moins de 4 litres d'eau)

Pour faire cette extraction le plus simple est de refroidir l'air de 24 deg jusqu'à une température où l'eau va se condenser etc..

2006-08-03 06:52:28 · answer #1 · answered by Anonymous · 0 0

Il faudrait connaître la température moyenne pour calculer le volume d'eau que cela représente, mais avec des sacs de chlorure de calcium tu peux descendre l'hygrométrie assez facilement. Cette substance peut se régénérer sans problème.

Pour choisir une solution vraiment adaptée il faudrait en savoir un peu plus: est ce que le local est ventilé, qu'est ce qu'il contient et quelle est la température moyenne.

2006-08-01 01:07:52 · answer #2 · answered by Gerard Menvussa 5 · 0 0

Assez paradoxalement, le premier rôle des climatiseurs est de réduire l'hygrométrie. Pour descendre à 35%, un climatseur de 20 kw sera probablement nécessaire.

2006-07-31 21:18:04 · answer #3 · answered by Obelix 7 · 0 0

Ingénierie!!!! je me sauve...
Mais, pour 35% , je branche un deshumidificateur...!!!!
Vive la Vie.

2006-07-31 20:45:19 · answer #4 · answered by ec 5 · 0 0

Une clim de 10kw devrait suffire amplement

2006-07-31 18:46:12 · answer #5 · answered by Anonymous · 0 0

Il faut "déshumidifier"

2006-07-31 18:01:27 · answer #6 · answered by The Homer 2 · 0 0