Para empezar el armado que tienes no cumple con los requerimientos de armado mínimo. Otra cosa que veo es que no tienes estribos, los cuáles son importantes. Ahora vamos a lo más importante la columna está solita o forma parte de un sistema estructural?, que altura tiene, que tipo de concreto estás utilizando concreto estructural o normal?, cuales son los momentos debidos a cargas laterales y cargas accidentales?, cuál es el reglamento de diseño que quieres utilizar?. Deseas obtener solamente la resistencia a compresión pura de la columna?. Bueno como ves esto no es un juego podría darte una resistencia aproximada dado que soy ingeniero y me dedico al diseño estructural de estructuras de acero, concreto y madera. Pero no se que utilidad le puedas dar a esto.

2006-08-01 11:41:11 · answer #1 · answered by josel 5 · 0 0

Te falto definir la altura de la columna que para este calculo es importantísimo y además defina la rigidez de la columna. Es una gran diferencia la que se hace cuando es columna corta , que se considera como prisma y una columna larga. Esto se llama relación de esbeltez. Donde tiene que ver aspectos de pandeo, rigidez, torcion, excentricidad, compresión etc.

2006-08-01 09:57:38 · answer #2 · answered by osoto8157 5 · 0 0

Resistencia a la compresión? A la tensión? A torsión? A la flexocompresión? Necesitas especificar tu pregunta.

2006-07-31 21:34:37 · answer #3 · answered by el grillo 3 · 0 0

Te faltan datos pero asi como loplanteas solo te alcanza para 16.5 ton